账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18587|回复: 9

[求助] 请教个非常非常简单的问题。。。三相平衡

[复制链接]
     
发表于 2017-12-14 17:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、住宅进户表箱,十一层一梯两户,一户6KW,表箱的系统图用作三相平衡不,(我平时会写72KW);
2、前端的进线柜,系数选户数是按已经三相平衡的12户算,还是实际的11户。(我一般会按实际户数取系数,我是不是放大了用电负荷,很想知道标准的应该怎么算)
发表于 2017-12-14 17:16:15 | 显示全部楼层
按ABC,ABC顺序接线,不平衡度<15%,按三相平衡考虑计算
     
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:33:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-14 17:16
按ABC,ABC顺序接线,不平衡度

蟹蟹树老师,请问那进线柜端的户数是按平衡后的12户算,还是根据实际户数?比如四个单元是按11x8=88算还是12x8=96
     
发表于 2017-12-14 21:55:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-12-14 21:59 编辑

1梯2户不是11*2=22户么?为啥写72kW?如果是2根电缆供1个单元,您最好写清楚。

按照1根电缆供6层12户,三相平衡;另1根电缆供5层10户,三相不平衡计算。

写kW要按实际的kW来写,写72kW就要用72kW,而不是自己配平衡以后写上一个虚数。

5层10户三相不平衡,写60kW,计算电流的时候按照单相24kW计算,即两根电缆电流相同、电缆规格相同



如果是1根电缆带左边11户,另一根带右边11户,那么标注66kW,最大相24kW,按单相计算(计算结果与三相平衡72kW相等,但是不能标注72kW)
     
发表于 2017-12-15 08:59:31 | 显示全部楼层
按实际户数怎么就放大了用电负荷了?
发表于 2017-12-15 09:06:37 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-12-14 17:33
蟹蟹树老师,请问那进线柜端的户数是按平衡后的12户算,还是根据实际户数?比如四个单元是按11x8=88算还 ...

三相平衡,按实际户数计算
     
发表于 2017-12-15 09:18:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 09:06
三相平衡,按实际户数计算

应该是按最大相计算电流,所以按12*6KW
     
发表于 2017-12-15 10:36:48 | 显示全部楼层
一般情况在计算二级或三级配电箱的计算电流时,会按最大相负荷来计算。当容量较大时可以直接按三相平衡来计算就可以了。
     
 楼主| 发表于 2017-12-18 15:28:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-14 21:55
1梯2户不是11*2=22户么?为啥写72kW?如果是2根电缆供1个单元,您最好写清楚。

按照1根电缆供6层12户, ...

多谢指点  ~ 因为每块表箱11块表,三相平衡了功率就是72KW,按您的意思写应该是写66KW,计算电流的时候按72KW计算嘛。 实际情况是一个电力箱带两个单元 4块表箱 。
     
 楼主| 发表于 2017-12-18 15:32:35 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-12-15 08:59
按实际户数怎么就放大了用电负荷了?

我理解按实际户数(比如一个单元22户,三相平衡的数值其实对应的是24户不是嘛)比三相平衡户数要少  通用值要大  这不就放大了嘛   而我写的功率72KW已经是经过三相平衡了  我算户数的时候是应该还按11户算  还是应该按12.。。
     
发表于 2017-12-19 09:03:06 | 显示全部楼层
需要系数手册给的是个范围,3~9是0.9~1、12~24是0.65~0.9,实际22户就按22户选,本来就是经验值,大点小点对选型差不了多少
     
发表于 2017-12-19 14:48:55 | 显示全部楼层
设备安装容量与计算负荷是两个概念,接电的设备总容量就是设备铭牌容量之和。至于计算负荷,是在选择电器开关和导线的时候需要算出计算电流,这时需要负荷平衡。三相负荷不平衡的时候要按最大相负荷的三倍来计算。这是假想的电流,按30分钟最大假想电流计算以满足开关导线的承受力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则