账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9324|回复: 12

[问题探讨] 室内游泳训练馆探头设置问题

[复制链接]
     
发表于 2017-12-6 17:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一室内容纳500人游泳训练馆在游泳池上方要不要设报警探头,规范没有明确要求,如果要设采用什么探头好?
     
发表于 2017-12-6 20:18:51 | 显示全部楼层
扩展一下,溜冰场是否要设?

     
发表于 2017-12-7 10:26:01 | 显示全部楼层
泳池场所还设?
发表于 2017-12-7 10:33:03 | 显示全部楼层
白总那本新出的书里讲了,他不建议设(不好维护也是一条理由)
     
 楼主| 发表于 2017-12-7 15:16:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-7 10:33
白总那本新出的书里讲了,他不建议设(不好维护也是一条理由)

是不是,我还没来得及看
     
发表于 2017-12-7 15:52:00 | 显示全部楼层
之前做过一个游泳馆的,游泳池上方未设置探头,不过有看过其他院图纸,设置了线性光束探测器
     
 楼主| 发表于 2017-12-7 16:40:37 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2017-12-7 15:52
之前做过一个游泳馆的,游泳池上方未设置探头,不过有看过其他院图纸,设置了线性光束探测器

设置了肯定比没有设置好,那我加上去吧
     
发表于 2017-12-7 20:18:11 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2017-12-7 15:52
之前做过一个游泳馆的,游泳池上方未设置探头,不过有看过其他院图纸,设置了线性光束探测器

我这里之前也做了一个项目,类似情况,审图的要求水池上方不设,水池周边走路的区域要设
     
发表于 2017-12-7 21:01:54 | 显示全部楼层
之前规范上,又说游泳除外.
     
发表于 2017-12-7 22:36:26 | 显示全部楼层
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005年版)
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
条文说明中特别说明“游泳池、溜冰场、卫生间等场所的可燃物极少,亦未见火灾案例”。
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013
附录D没有要求游泳池设火灾探测器。
不知为何有人会想到游泳池要设火灾探测器?
     
发表于 2017-12-20 17:50:15 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,不过暖通专业有机械排烟,如果不设置如何联动启动排烟风机?
     
发表于 2023-5-15 15:20:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-12-7 22:36
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005年版)
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场 ...

就因为这本规范给废止了,这个依据没了……
     
发表于 2023-5-15 15:37:18 | 显示全部楼层
被提过   要求设温感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则