账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33141|回复: 16

[求助] 如何理解配电室设两个安全出口的要求

[复制链接]
     
发表于 2017-12-5 20:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端...,请教大家,6.2.6条规定的安全出口是必须为开门即室外或疏散走道或楼梯间前室吗?地下车库内的变配电房的门开向车库,是否违规?
发表于 2017-12-6 11:04:52 | 显示全部楼层
地下车库内的变配电房其中一个开门即室外或疏散走道或楼梯间前室
     
发表于 2017-12-6 11:05:36 | 显示全部楼层
《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,这个两个安全出口的理解确实没有依据,个人认为开向车库应该可以,我们院也都是这么做的
发表于 2017-12-6 11:10:49 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:05
《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,这个两个安全出口的理解确实没有 ...

我院是一个开向车库,另外一个不行
     
发表于 2017-12-6 11:12:36 | 显示全部楼层
现在的规范用词都不统一,比如配电室 配电间 配电房 变电所  变配电室 ,这样给电气防火设计难以掌握
     
发表于 2017-12-6 11:13:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:10
我院是一个开向车库,另外一个不行

问题是车库的配电室门一个开向室外难
发表于 2017-12-6 11:14:51 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:13
问题是车库的配电室门一个开向室外难

开向安全出口的疏散走道
     
发表于 2017-12-6 11:16:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:14
开向安全出口的疏散走道

这个可以做到
发表于 2017-12-6 11:21:11 | 显示全部楼层
曾经车库防火规范的报批稿要求设备用房在一个防火分区,正式版取消
     
发表于 2017-12-6 13:49:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:21
曾经车库防火规范的报批稿要求设备用房在一个防火分区,正式版取消

我们这里超200平就要独立防火分区。
发表于 2017-12-6 14:20:25 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-12-6 13:49
我们这里超200平就要独立防火分区。

有没有什么规范依据支持那?
     
发表于 2017-12-6 16:09:11 | 显示全部楼层
不违规吧,这里的安全出口是针对变配电室说的,变配电室内出现火灾、爆炸危险时,逃出变配电室就相对安全了,毕竟变电室这种是专业人员进出的场所
     
发表于 2017-12-6 17:00:48 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-12-6 16:09
不违规吧,这里的安全出口是针对变配电室说的,变配电室内出现火灾、爆炸危险时,逃出变配电室就相对安全了 ...

我也这么理解,在配电室有人时,一旦配电室发生火灾 人只要跑出配电室到安全地方就行,至于是室外还是室内 我想这个没有什么明确要求吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-6 20:20:43 | 显示全部楼层
开在车库内可以,但是通常都是机房区,其中一个开在走廊内很容易实现。
     
发表于 2017-12-6 20:23:54 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-6 11:12
现在的规范用词都不统一,比如配电室 配电间 配电房 变电所  变配电室 ,这样给电气防火设计难以掌握

我自己的习惯:
有变压器的叫变配电室(或者所,但是一般独立的才叫所)
没有变压器的叫配电室,比配电间面积大,通常有不少低压配电柜,一般作为独立建筑的主配电室
面积较小的叫配电间,通常用于二次配电

个人习惯,无任何理论依据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则