一大面积蔬菜生产基地照明:灯具均采用植物补光专用的高光效农用钠灯1000W/380V/IP65,问题:
1、灯具配电采用380V,每个回路大概12个灯具左右,如何保证负荷平衡?建设方提出在配电柜内调节负荷平衡,这个可行吗?
2、采用穿管配线还是照明小母线配线还是用线槽配线,哪种合理?
3、要不要做谐波处理?
4、配电柜放在大棚内是否合适(考虑潮湿)还是放大棚外?
5、配电柜出线上棚顶采用什么方式(几百个出线回路)?
请老师们不吝指教,谢谢了!!!
发表于 2017-12-4 12:25:17 | 显示全部楼层
1000W的灯具有380V的,我一直以为再大点才有,如果是380V,还考虑三相平衡?
发表于 2017-12-4 12:27:44 | 显示全部楼层
配电柜放在大棚内合适,有多潮?放在大棚外面风吹日晒,操作、检修都不方便。
发表于 2017-12-4 12:30:31 | 显示全部楼层
个人觉得用灯槽配电合适(像超市那样,价格也不贵,灯具还能换位置,方便)
     
发表于 2017-12-4 12:38:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-12-4 12:40 编辑

1.380V是三相还是两相?如果是三相,自己就平衡了,如果是两相,12个灯具也可以很容易接平衡了。
2.都合理(条件不足,无法判断)
3.钠灯有谐波,但是380V没有N线的话,我还没仔细想....
4.如果有条件,当然单独配电间好
5.几百个回路?每个灯1kW,每回路12个灯,几百个回路,就算100个回路,1200kW.....OMG~~~~这上面第二个问题还是选母线吧~~

顺便问问,您顶棚的结构撑得住这么重的设备线缆么?
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 15:11:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-4 12:38
1.380V是三相还是两相?如果是三相,自己就平衡了,如果是两相,12个灯具也可以很容易接平衡了。
2.都合理 ...

重量没有问题
     
发表于 2017-12-4 15:11:43 | 显示全部楼层
这种380的应该是两相。
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 15:12:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-4 12:38
1.380V是三相还是两相?如果是三相,自己就平衡了,如果是两相,12个灯具也可以很容易接平衡了。
2.都合理 ...

采用二相380V配电
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 15:13:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-4 12:25
1000W的灯具有380V的,我一直以为再大点才有,如果是380V,还考虑三相平衡?

没有说清楚,因为是灯具用380V二相配电
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 15:15:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-4 12:27
配电柜放在大棚内合适,有多潮?放在大棚外面风吹日晒,操作、检修都不方便。

室外附近有配电房  放室内潮湿问题比较严重
发表于 2017-12-4 15:52:06 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-4 15:15
室外附近有配电房  放室内潮湿问题比较严重

放在附近配电房可以
     
发表于 2017-12-4 16:03:26 | 显示全部楼层
你最好跟建筑专业要一个配电间,里面还可以放一些智能控制等设备。也方便管理。
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:05:31 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2017-12-4 16:03
你最好跟建筑专业要一个配电间,里面还可以放一些智能控制等设备。也方便管理。

配电房放附近室外了
     
发表于 2017-12-4 16:08:39 | 显示全部楼层
我之前也做过一个类似的,补光灯、高压钠灯等采用16A断路器,根据你的布置,纵向或是横向采用一个回路或是几个回路,这样下来也就一两个回路功率大一点点,对三相平衡影响不是很大。
发表于 2017-12-4 16:16:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-4 16:05
配电房放附近室外了

这样从室外配电房到大棚可能要走架空的电缆桥架了