账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9476|回复: 11

[问题探讨] 消防电梯机房的备用照明问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-30 10:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚下载电子版《照明设计手册》第三版,看到在应急照明部分(P458)里要求:消防电梯机房作为发生火灾时有人值班的场所应同时设置备用照明和疏散照明,大家认为有必要吗?建规10.3.3要求设置备用照明的场所中没有提到消防电梯机房。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-11-30 10:52:52 | 显示全部楼层
消防设备机房设置备用照明是必须的
发表于 2017-11-30 10:57:00 | 显示全部楼层
设置疏散照明有必要吗?
     
发表于 2017-11-30 11:15:27 | 显示全部楼层
我个人认为应急照明有必要设置但是疏散照明没有必要设置。首先,电梯机房的面积小,疏散出口也很明确;其次,对电梯机房值班的值班人员对场地也很熟悉,一旦发生火灾能迅速撤离。最后,手册和规范发生冲突的已不是什么新鲜事了,大多数情况下以规范为主。
     
发表于 2017-11-30 11:59:44 | 显示全部楼层
备用照明是必须的,疏散只做个安全出口就行
     
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:56:46 | 显示全部楼层
核心问题是:消防电梯机房是“发生火灾时有人值班的场所”吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-11-30 14:27:21 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-11-30 12:56
核心问题是:消防电梯机房是“发生火灾时有人值班的场所”吗?

不见得有人值班,但有可能消防时有人在那工作
     
 楼主| 发表于 2017-11-30 15:01:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-30 14:27
不见得有人值班,但有可能消防时有人在那工作

谢谢回复!想请教一下什么情况下火灾时有人在消防电机机房工作?是否火灾时有人困在电梯的状况下?
发表于 2017-11-30 15:08:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2017-11-30 15:01
谢谢回复!想请教一下什么情况下火灾时有人在消防电机机房工作?是否火灾时有人困在电梯的状况下?

火灾时,消防设备得运转良好,而此时电梯电源断电或电梯故障,都必须尽快去解决
     
发表于 2017-11-30 20:32:01 | 显示全部楼层
不见得有人值班,作为备用照明即可。

但是!备用照明从哪里来呢?

GB50052 3.0.9条 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
     
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:42:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-30 15:08
火灾时,消防设备得运转良好,而此时电梯电源断电或电梯故障,都必须尽快去解决

对此个人有不同看法:如果火灾时“电梯电源断电或电梯故障,都必须尽快去解决”,那岂不是将维修电梯的人置身危险之中?
     
 楼主| 发表于 2017-12-1 11:08:40 | 显示全部楼层
其实设计人员怎么设计还都好说,最怕消防和审图的个别人拿这些要求设计人员。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则