版主的分析感觉很在理。1.但是很多隔离开关样本根本没给出额定限制短路电流(Inc)的值,这个时候又如何去验证热稳定呢?
2.假设在Inc未知时,根据资料知道隔离开关iLNT32A-63A能耐受1250A电流在1s内产生的热效应,也能耐受1767.5A电流(峰值)产生的电动力效应。若保护开关瞬时动作或者短延时动作(假设为0.4S),我们又如何判断流过隔离开关的短路电流的能量在隔离开关的承受范围内呢,这个时候是否又要借助I1*I1*t1=I2*I2*t2=Q这个公式来判定呢?