[求助] 浴室中的孤立金属物判断

[复制链接]
     
发表于 2017-11-9 11:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照图集《15D502》第18页,孤立的金属物不算“外界可导电部分”,不用接入LEB。那么如下图所示的两种情况是否也可以按孤立的金属物理解,不用做局部等电位联结呢?(看了一些厂家的材料,并没有给管道、浴盆预留接地端子,实际家庭装修中要接入LEB有点困难)
1、 淋浴管为金属管,但其前端进水管为PPR管。
2、 浴盆为金属浴盆,但排水管为塑料管,给水管末端为金属管,前端是非金属管。
孤立金属物.png


发表于 2017-11-9 14:45:25 | 显示全部楼层
水是导体,这些都不算孤立金属物体

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-9 16:17:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-9 14:45
水是导体,这些都不算孤立金属物体

1.说自来水导电可能更确切一些

2.我去建材市场转了转,几乎没有看到有接地端子的各类卫浴产品(说“几乎”是因为我没有看到,但不表示所找不到,毕竟我也没有全部核实过),这东西就是你不画就违规,画上就没事儿,但实际还真不好接。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-10 16:58:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-9 16:17
1.说自来水导电可能更确切一些

2.我去建材市场转了转,几乎没有看到有接地端子的各类卫浴产 ...

图集上应该是用抱箍之类的,总之家庭装修做LEB的还是少之又少。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-11 14:25:13 | 显示全部楼层
以上示意图我认为看得到的不锈钢管均为孤立的金属~不需要接入等电位。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-12 09:32:29 | 显示全部楼层
如果你自已装了电热水器,而对其质量又不放心,那可以考虑一下把淋浴管也接入LEB。实际这时确保电热水器的PE可靠接入LEB也就可以了。其他情况基本不用考虑了。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
超大哥 + 3 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-12 14:18:21 | 显示全部楼层
我也很疑惑,期待专业人事解惑

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 感谢参与讨论

查看全部评分