低规GB50054-2011
5.2.4每个建筑物中的下列可导电部分,应做总等电位联结:
1)总保护导体(保护导体、保护接地中性导体);
2)电气装置总接地导体或总接地端子排;
3)建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等各种金属干管;
4)可接用的建筑物金属结构部分。
条文说明:“可接用的建筑物金属结构”是指在施工中便于进行联结的楼板、梁、柱、基础等建筑构件中的钢筋。
民规JGJ16-2008 11.3.3、11.4.3
应将45m(60m)及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
旧版《等电位联结安装》02D501-2 P43-44提供了金属门、窗的等电位联结示意图,
而新版15D502中则没有这部分内容。
问题来了:
1、金属门窗的等电位是出于防雷的考虑,那么多层建筑、高层建筑45m(60m)以下部分的金属门窗就不需做等电位。
2、金属门窗的等电位是出于间接接触防护的考虑,那么应不分多层、高层建筑,所有金属门窗均须做等点位。
3、兼考虑防雷及间接接触防护,同2。 |
|