账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7662|回复: 14

[求助] 关于熔断器的设置

[复制链接]
     
发表于 2017-10-19 13:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一台消防风机5.5kW,其配电箱进线ATSE前面用的是32A的熔断器作为短路保护,是不是配小了?
发表于 2017-10-19 14:46:13 | 显示全部楼层
消防风机用熔断器,容易被提意见

点评

根据什么提什么。提更换麻烦?缺相?  发表于 2017-10-19 16:21
发表于 2017-10-20 08:45:38 | 显示全部楼层
消防负荷,其过负荷保护应作用于信号,如何满足?
     
发表于 2017-10-20 09:00:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-20 08:45
消防负荷,其过负荷保护应作用于信号,如何满足?

这是热继电器负责完成的事情。
     
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:30:26 | 显示全部楼层
选型是否有问题?熔断器熔断时间到哪里去查?
     
发表于 2017-10-23 09:48:42 | 显示全部楼层
怎么会用熔断器呢,没见过
     
发表于 2017-10-23 12:46:07 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-10-20 09:00
这是热继电器负责完成的事情。

不在于信号,而在于不动作,熔断器如何不动作?

断路器可以摘掉长延时,而熔断器....还得看是gM型的还是...还得算如何能过负荷不动作....
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:30:23 | 显示全部楼层
大家回答的与我所问的不是一个方向
     
发表于 2017-10-29 17:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-10-29 18:06 编辑
x01oct 发表于 2017-10-23 12:46
不在于信号,而在于不动作,熔断器如何不动作?

断路器可以摘掉长延时,而熔断器....还得看是gM型的还 ...

楼主说的这种情况还需要算吗?5.5kW的电机配32A熔断器,不管是aM还是gG都属于超大选型了,根本不存在承担过载保护的功能了。断路器不摘掉长延时就不行了?5.5kW电机我用个32A热磁脱扣断路器,32A断路器的过载保护功能对于5.5kW电机还有效吗?32A断路器如果是微断,热过载脱扣器能在36A的时候保持1小时不脱扣,5.5kW电动机达到36A能运行1小时?早冒烟了,轮不到断路器的过载保护动作、短路保护就上场了。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
wenqi3276 + 2 2

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-30 12:32:50 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-10-29 17:49
楼主说的这种情况还需要算吗?5.5kW的电机配32A熔断器,不管是aM还是gG都属于超大选型了,根本不存在承担 ...

您说的确实对,对于5.5kW电机来说,正常选型aM应该选16A的,gG应该选25A,这里的32A都大了。

我上面说的主要是上一楼说的热继电器,而具体数值,确实我懒得算~~您算的还真是详细
     
 楼主| 发表于 2017-10-31 14:14:46 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-10-29 17:49
楼主说的这种情况还需要算吗?5.5kW的电机配32A熔断器,不管是aM还是gG都属于超大选型了,根本不存在承担 ...

我说的是进线采用熔断器,am应该没问题,另外您说的5.5kW电动机达到36A能运行1小时……什么情况能达到这种情况?除非堵转
     
发表于 2017-10-31 18:51:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-10-31 18:53 编辑
whlevil 发表于 2017-10-31 14:14
我说的是进线采用熔断器,am应该没问题,另外您说的5.5kW电动机达到36A能运行1小时……什么情况能达到这 ...

你这个已经无所谓是进线还是出线了,你出线就一个电动机回路,这个熔断器是在ATSE之前还是之后,对于它的选型没区别。

另外我可没说过“5.5kW电动机达到36A能运行1小时”,这个帽子扣得太大了,请重新看回复。
     
发表于 2017-11-2 12:56:14 | 显示全部楼层
常用的熔断器分gG型和aM型,5.5kW的风机电流约10A,熔断器需躲过电机启动电流,若是gG型额定电流至少为25A,若为aM取1.1倍电机额定电流即可。
     
发表于 2017-11-12 15:00:34 | 显示全部楼层
消防负荷,一般不设置动作保护吧,一般发出信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则