[问题探讨] 住宅项目三相电入户对于业主而言有什么劣势?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-12 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
户内箱为三相电入户,因为计算负荷为12KW,按照住宅设计规范建议三相电入户。对于日后的业主来说有什么劣势吗?比如说电费或者其他方面,希望大家探讨下此话题。
     
发表于 2017-10-12 17:32:04 | 显示全部楼层
有三相设备的话必须引入三相电源。没有的话单相电压低更安全
     
发表于 2017-10-12 17:41:08 | 显示全部楼层
个人意见:
1.当地供电局是否允许三相入户。计算负荷为12kW并不是采用三相入户的理由,正好是规范的临界点也许用单相入户也可以,也可能是指标取高了等等~~除非是非得用380V的空调主机什么的~~
2.劣势到是暂时没想到,有几种可能,一是不太懂的人会接错线,导致得到单相380V;二是很容易接出三相不平衡,而且这个接线都在每户户内,还调不了。

暂时就想到这些

顺便说,应是kW

再多唠叨一句,住宅电气规范编写的太扯淡!!
发表于 2017-10-13 08:56:45 | 显示全部楼层
规范是超过12KW才需要,刚好12KW不用
发表于 2017-10-13 09:12:59 | 显示全部楼层
对于日后的业主来说有什么劣势吗?比如说电费
没有什么劣势
     
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:15:38 | 显示全部楼层
原本可以采用单相电进户的,而放大设计规范采取三相电入户,此时大家可以讲讲一些三相电进户劣势吗?
二楼的朋友说“不太懂的人会接错线,导致得到单相380V”。这句换眼延伸举例讲解下吗?
     
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:16:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-13 09:12
对于日后的业主来说有什么劣势吗?比如说电费
没有什么劣势

电费收取还是按照单相电的市电收取吗?

点评

是的  发表于 2017-10-13 09:33
     
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:18:21 | 显示全部楼层
顺便问下此图中的断路器是额外带什么功能吗?图中的这种画法。
7.jpg




发表于 2017-10-13 09:33:36 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-13 09:18
顺便问下此图中的断路器是额外带什么功能吗?图中的这种画法。

漏电开关
     
 楼主| 发表于 2017-10-13 09:42:05 | 显示全部楼层

漏电开关一般不是都这样画的吗?
9.jpg
发表于 2017-10-13 09:51:35 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-13 09:42
漏电开关一般不是都这样画的吗?

不按国标画的
     
发表于 2017-10-13 14:15:04 | 显示全部楼层
按照三相不平衡收电费,这样子,可能会高点
     
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:51:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-12 17:41
个人意见:
1.当地供电局是否允许三相入户。计算负荷为12kW并不是采用三相入户的理由,正好是规范的临界点 ...

接线错误导致单相380V是什么概念~~能举例分享下吗?
     
发表于 2017-10-13 17:16:51 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-13 16:51
接线错误导致单相380V是什么概念~~能举例分享下吗?

比如接L1和L2
     
发表于 2017-10-13 17:40:05 | 显示全部楼层
对于业主方利益的话,就说造价?
(1)3x16与5x6的区别;
(2)单相配电箱,和三相配电箱大小区别;
等等;