账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6684|回复: 5

[问题探讨] 水井是否设置LEB

[复制链接]
发表于 2017-10-10 10:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们设计的水井一直没有LEB,现在建设方看到民规11.3.6,各种竖向金属管道每三层与LEB连接,要求水井设置LEB来满足主水管的要求,各位看看如何执行?
     
发表于 2017-10-10 11:17:08 | 显示全部楼层
一般在底层做一个接地端子,其他不做.
     
发表于 2017-10-10 11:50:46 | 显示全部楼层
只在电井设置接地端子,水井从来不设置,审图也没有人提,验收质监站,或者监理从来没提过
     
发表于 2017-10-10 12:52:42 | 显示全部楼层
条文确实是那样写的,但是实际上我图上还真没画过,先惭愧一下....

实际工程中审图、监理、质检也确实没人提过....
     
发表于 2017-10-11 09:23:38 | 显示全部楼层
接到就近电井的LEB不行吗?
     
发表于 2017-10-14 16:31:53 | 显示全部楼层
我的一个新项目设计院也设计了水井内的金属管道需与MEB连接
10.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则