账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7709|回复: 6

[规范条文] 请教应急灯充电线颜色有规定么?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-9 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了规范,有ABC PE N线颜色规定,没看到应急灯充电线颜色规定?
设计院可以自己定么?
     
发表于 2017-10-9 10:07:05 | 显示全部楼层
这个...没遇到过需要定义颜色的,设计院干嘛要定义这个颜色?
     
 楼主| 发表于 2017-10-9 10:28:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-9 10:07
这个...没遇到过需要定义颜色的,设计院干嘛要定义这个颜色?

ABC PE N 国家都有规定..
     
发表于 2017-10-9 10:33:00 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-10-9 10:28
ABC PE N 国家都有规定..

1.A、B、C似乎改成L1、L2、L3了
2.您既然说了国家有规定,那干嘛设计院还要规定?充电线接在哪相上其实监理、设计、质检站一般不会拿来找茬,除非现场测出三相特别不平衡。
3.如果我没记错的话,当现场有多根相线时,需要区分相线颜色。
     
 楼主| 发表于 2017-10-9 10:36:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-9 10:33
1.A、B、C似乎改成L1、L2、L3了
2.您既然说了国家有规定,那干嘛设计院还要规定?充电线接在哪相上其实 ...

1\确实现在该L1 L2 L3 了
2\L1 L2 L3 PE N 看到国家规定了,充电线没看到,所以有此疑问.
谢谢回复.
     
发表于 2017-10-9 10:47:11 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-10-9 10:36
1\确实现在该L1 L2 L3 了
2\L1 L2 L3 PE N 看到国家规定了,充电线没看到, ...

L1、L2、L3、PE、N都是从电源端来区分线缆,而您说的充电线是从用途来区分,这根本就是两种不同的分类方式。
如果充电线要分,那么插座线、照明线、主用回路、备用回路什么的,要不要分?

还是说,充电线不是接在L1、L2或者L3上的?
     
发表于 2017-10-11 09:03:29 | 显示全部楼层
得问施工的了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则