账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8591|回复: 11

[求助] 电井内通长“-50X5”扁钢和该电井内"3+N+PE"电缆里的PE线需要联接吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-27 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?(重复一网友的问题,我觉得很有典型意义)
问题2:上述问题中的50X5的镀锌扁钢作主接地干线如何和"3+N+PE"电缆中的PE线连接,电井内有竖向通长的50X5热镀锌扁钢也有一根"3+N+PE"电缆;
问题3:我觉得没人关注过电井内的这个接地问题,但每个人都在用它;

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-9-27 10:40:53 | 显示全部楼层
1.没有规范禁止这样做,只是接地阻抗较大,需校核。
2.通过电井内的接地端子板相连。
     
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:18:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-27 10:40
1.没有规范禁止这样做,只是接地阻抗较大,需校核。
2.通过电井内的接地端子板相连。

把PE线和接地扁钢直接连似乎要好操作些了。还有电井内电表箱处住户的入户PE线每层至少有8根,它们是和电缆的主PE线连接还是和通长的扁钢连接。
发表于 2017-9-27 11:21:21 | 显示全部楼层
youjun 发表于 2017-9-27 11:18
把PE线和接地扁钢直接连似乎要好操作些了。还有电井内电表箱处住户的入户PE线每层至少有8根,它们是和电 ...

8根先连接到电表箱的PE端子排上
     
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:33:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-27 11:21
8根先连接到电表箱的PE端子排上

有道理的,但是很多电表箱没有专门的PE端子排了,或则说它们的PE线就没有进电表箱,我见有些是把这8根入户PE线并在一起连在主的PE楼层电缆线上,也有的把这8根入户PE线并在一起就接在通长的接地扁钢上,哪一种好些了。(按说是一样的,因PE线和通长扁钢是应该要重复连在一起的。),但没一张图能反应实际这些问题
     
发表于 2017-9-27 16:35:55 | 显示全部楼层
实际上你把TN-S系统变成了TT系统了,你看行不行?
     
 楼主| 发表于 2017-9-28 07:47:04 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-9-27 16:35
实际上你把TN-S系统变成了TT系统了,你看行不行?

应该不能变成TT吧,不是至少还有重复接地吗;还是要强调等电位的
     
发表于 2017-9-28 08:45:28 | 显示全部楼层
王老600问里面有解释,你你这样的做法就是TT系统  理论依据是因为大大加大了PE线电阻,一旦发生碰壳故障接地,降低了故障的短路电流,降低了保护开关的灵敏度 另外接触电压增大。
发表于 2017-9-28 09:03:39 | 显示全部楼层
建筑物电气装置500问
QQ图片20170928090300.png
     
发表于 2017-9-28 18:54:56 | 显示全部楼层
做了重复接地,不就是TN-C-S系统了么?
     
 楼主| 发表于 2017-10-1 09:01:27 | 显示全部楼层

这个我占成,所以才提这个问题,强调重复接地,
     
发表于 2017-10-5 16:10:22 | 显示全部楼层
同意wenqi3276
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则