账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7379|回复: 11

[问题探讨] 电气设计总说明中的某些词会让你联想到什么(比如联想到施工会有什么区别)?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-26 15:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个新项目马上要进入基础施工了,电气总说明中的某些词语有些不解或者说看到词语会让你联想到什么吗?

1:要求气体放电灯(如荧光灯)就地单管补偿,要求补偿后的功率因数cosΦ不小于0.9

问:啥意思~如何补偿(补偿靠什么元件),靠元件补偿后作为施工人员如何去验证是否为不小于0.9?

2:电气绿色节能设计
(1)制定合理的供配电系统
(2)合理选择变配电所位置,正确选择导线截面和敷设路径
(3)选择合适节能的新型照明灯具
问:关于第一点难道不考虑节能设计人员就不制定和的供配电系统了吗?不是有设计规范约束设计人员吗?
       关于第二点同第一点一样
      关于第三点确实需要设计人员了解目前市场上的新灯具

3:总说明说本工程为二级防雷,那会第一感觉让我联想到与三级防雷有什么不同嗯~在施工上会有什么区别吗?在设计上会有什么区别呢~ 如果用一句话或者两句换说明白给别人听嗯~
     
发表于 2017-9-26 15:56:31 | 显示全部楼层
这是给审图的看的,不是给施工的看的
发表于 2017-9-26 16:28:16 | 显示全部楼层
啥意思~如何补偿(补偿靠什么元件)
补偿靠电容,可以要求灯具厂家配备
发表于 2017-9-26 16:31:29 | 显示全部楼层
电气绿色节能设计
是设计专篇,表明设计是按这样考虑的,施工不用操心了
发表于 2017-9-26 16:33:41 | 显示全部楼层
二级防雷,严格来说叫二类
     
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:24:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-26 16:33
二级防雷,严格来说叫二类

对于看到一类和二类防雷您会第一感觉想到什么~~~在设计方面
如果可以也可以谈谈对于施工方面你的第一感觉想到的是什么。
     
发表于 2017-9-26 21:00:02 | 显示全部楼层
深层次的原因是目前我国的设计行业存在严重的弊病,设计价值不断被低估,市场无续竞争,设计人员疲于应付工程,死守规范(我国的规范并不严峻),失去了设计自主性,创造性,造成设计都是千篇一律,设计说明就是很大的笑话,设计人甚至都不做修改。
  期待设计制度和设计市场的改革,能给我们的设计行业带来生机,让设计人的价值得到更多体现
     
发表于 2017-9-26 21:44:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-26 16:28
啥意思~如何补偿(补偿靠什么元件)
补偿靠电容,可以要求灯具厂家配备

这应该是产品标准干的事,作为设计只能说去选择高功率因数的灯具,不可能要求灯具去另外配补偿元件
     
发表于 2017-9-28 19:04:22 | 显示全部楼层
早就是二类防雷了,没有二级了。
设计说明又不是找不同,哪儿来那么多不同点啊,我如果真写了二类与三类的不同点,是不是又要问:“本项目室二类防雷,写二类、三类干啥?”
     
发表于 2017-9-28 19:05:26 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2017-9-26 21:00
深层次的原因是目前我国的设计行业存在严重的弊病,设计价值不断被低估,市场无续竞争,设计人员疲于应付工 ...

顶你第一个逗号和第二个逗号之间的文字!!
     
发表于 2017-9-28 19:10:49 | 显示全部楼层
顺便说一句,这是写设计总说明,不是写入门教材。你作为施工,看到总说明里写二类防雷,首先就应该找平面图看看是不是按二类防雷做的设计,而不是搞什么二类三类有什么区别的浮想联翩。
     
发表于 2017-9-29 09:24:06 | 显示全部楼层
气体放电灯早就有补偿了,对于传统电感式镇流器,灯具已自带电容器(荧光灯在启辉器里,路灯的也装在启动器里)。电子式启动灯具的功率因数本来就高(指传统因相差引起的功率因数)。
看到二类防雷,就会想到引下线间距,网格的不同,滚球半径的不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则