账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5917|回复: 10

[问题探讨] 封闭式母线槽凭外观可以辨别空气型OR密集型?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-22 11:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于封闭式母线槽接触甚少,对于施工阶段的母线槽连接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑问:
1:母线槽最常见是密集型和空气型两种,密集型和空气型原理网上已经有很多了,为了呈现自己比较内行,凭外观可以识别空气型OR密集型?凭外观识别会不会应品牌不同有差异呢
2:空气型母线槽相间是靠空气绝缘的,这点太抽象了,能通俗的解释吗?
3:目前市面上没有最新的关于封闭式母线槽的图集吗?
4:能提供一些不同厂家的封闭式母线槽的产品设计手册吗?

     
发表于 2017-9-22 14:07:37 | 显示全部楼层
同规格尺寸略有差异,空气绝缘稍大些。外观估计看不出。空气绝缘有啥抽象的,不就是相与相排间隔开相应等级电压对应的空气击穿间距安装固定
发表于 2017-9-22 14:27:59 | 显示全部楼层
封闭式母线槽的图集,好像没有最新的,只有合订本
     
 楼主| 发表于 2017-9-22 16:39:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 14:27
封闭式母线槽的图集,好像没有最新的,只有合订本

哪个年代的~
发表于 2017-9-22 16:43:27 | 显示全部楼层

D701-1~3 封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)
     
发表于 2017-9-22 16:47:29 | 显示全部楼层
图1是附加绝缘型空气母线槽,不加附加绝缘套管,就是彻底的空气型了


图2 是密集型
母线槽1.jpg
母线槽2.jpg
发表于 2017-9-22 17:42:43 | 显示全部楼层
现在基本都是密集型母线了.可以参考施耐德电气样本母线槽部分.
     
 楼主| 发表于 2017-9-23 09:43:06 | 显示全部楼层
TJLYC 发表于 2017-9-22 17:42
现在基本都是密集型母线了.可以参考施耐德电气样本母线槽部分.

能提供下最新的样本吗?
     
 楼主| 发表于 2017-9-26 08:30:17 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-9-22 16:47
图1是附加绝缘型空气母线槽,不加附加绝缘套管,就是彻底的空气型了

明白了~~谢谢提供的两个样本图
     
发表于 2017-9-28 19:07:53 | 显示全部楼层
空气型的,基本上低压配电柜里面的都是。

密集型的,基本上你在最近几年民用建筑物里面看到的都是密集型的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则