账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4797|回复: 8

[问题探讨] 商场零售、服装(非餐饮)单位面积容量

[复制链接]
     
发表于 2017-9-21 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各地场公司一般要求商场的零售、服装(非餐饮)单位面积容量为100W每平米(不含空调),我能想到的就是照明、电脑、饮水机,请问为什么要这么大?
发表于 2017-9-21 12:24:38 | 显示全部楼层
我也觉得大了
     
发表于 2017-9-21 12:40:34 | 显示全部楼层
单元内预留容量大些考虑今后设备增加等不确定因素,干线的需要系数可以折减
     
发表于 2017-9-21 13:14:20 | 显示全部楼层
W10.png
     
发表于 2017-9-21 16:17:02 | 显示全部楼层
统一管理的商场还好说,分开卖的就不好说了
     
发表于 2017-9-21 21:59:30 | 显示全部楼层
网购的发达,导致很多零售商铺做不下去了,然后全改成轻餐饮,用电指标狂飙
发表于 2017-9-22 09:01:39 | 显示全部楼层
他这个第一:非餐饮;第二,不含空调。所以富裕太多了。
     
发表于 2017-9-25 16:21:52 | 显示全部楼层
预留容量太大了
     
发表于 2017-9-25 16:38:50 | 显示全部楼层
和大家的意见一样,指标太高了,不考虑餐饮的话,可包空调了。但有点要注意的是,如果面积已移除公共空间,也就不算太过份了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则