账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3759|回复: 6

[求助] 老诚版主快来帮忙解惑

[复制链接]
     
发表于 2017-9-12 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50174-2008,电子信息设备信号接地“宜”与防雷接地“共地”。

GB 50057-2010,电子系统接地“应”与防雷接地“共地”。

GB 50174-2017,电子信息设备信号接地“宜”与防雷接地“共地”。

老诚版主,快来帮忙{:1_418:}——孰对孰错?得听谁的?
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:00:35 | 显示全部楼层
图片5.png

图片6.png

图片2.png
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:01:26 | 显示全部楼层
图片7.png

图片8.png
     
发表于 2017-9-13 09:59:54 | 显示全部楼层
电子信息接地和接地电阻这块,目前仍然是各说各话..
各位神仙仍未统一阿..
     
发表于 2017-9-13 11:32:18 | 显示全部楼层
        不共地,电子地与电气地地间出现电位差,通过电源线路和信号线路引入设备,可将设备打坏。
        共地,不同地间会有相互干扰,对电子地尤为不利。
        过去专门的电信大楼一般采用瞬态共地。电气地与电子地分别接地,但用放电管连接,一旦两个地电位差超过规定值,两个地连通共地。现在怎么做没了解过了。
        
     
发表于 2017-9-20 15:09:21 | 显示全部楼层
上海供电局规定,采用微机综保的变电所,接地电阻要0.5欧。为何电子信息机房都没有这么严格的要求,微机综保也算是电子产品吧?
     
发表于 2017-9-21 17:01:07 | 显示全部楼层
老诚咋被封了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则