账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3443|回复: 7

[问题探讨] 防雷滚球法

[复制链接]
     
发表于 2017-9-12 12:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下 此图的防雷滚球法做法对不对,99.6米处的避雷带能否保护到距离18米处的91.05米处的屋面。file:///C:\Users\idea\AppData\Roaming\Tencent\Users\270180043\QQ\WinTemp\RichOle\`Z46I8]7~KYYQWN@P~9~L71.png
QQ图片20170912121403.png



QQ图片20170912121403.png
     
发表于 2017-9-12 13:36:55 | 显示全部楼层
过于严格了,按滚球碰到墙就行了。
发表于 2017-9-12 16:23:16 | 显示全部楼层
某一平面的保护范围,有公式
     
发表于 2017-9-12 20:38:39 | 显示全部楼层
上图中99.6m处的接闪带对91.5m的屋顶没有保护作用。不但如此,对于高于滚球半径的接闪器(只能与地面作参照时),没有保护半径。这一点由滚球法理论所得,但与实际情况有差距,可以说是这个理论的缺陷之一。
     
发表于 2017-9-12 22:22:33 | 显示全部楼层
看错了看成保护地面X点处物体了。楼主理解是对的,滚球法是最后击距理论的应用,接闪带一定会比X点更先进入雷闪的最后击距,截获雷闪,前提是X点离接闪带的距离符合计算公式条件。
     
发表于 2017-9-13 09:33:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-13 09:35:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-13 09:45:51 | 显示全部楼层
简单一句话:滚球碰不到的地方都是受保护的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则