[规范条文] 厨房要设置防暴灯具么?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-12 09:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下规范...城镇燃气设计规范..
40.png
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:11:37 | 显示全部楼层
第三条..地下室燃气管道经过的区域是不是都应该设置防暴灯具?
这样合理么?
发表于 2017-9-12 10:24:37 | 显示全部楼层
厨房不属于密闭房间

点评

按暖通专业解释,没有直接对室外门窗的房间就算密闭  发表于 2017-9-12 10:40
发表于 2017-9-12 10:25:21 | 显示全部楼层
好歹得装了个油烟机吧
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:36:49 | 显示全部楼层

地下室\半地下室\设备层,,没说封闭房间?
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:40:19 | 显示全部楼层

防暴灯具和油烟机没啥关系吧
发表于 2017-9-12 10:45:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-9-12 10:40
防暴灯具和油烟机没啥关系吧

规范上写的:地上密闭房间。(我的意思是有抽油烟机,不属于密闭房间)
     
发表于 2017-9-12 10:57:52 | 显示全部楼层
一般情况下,厨房都是有外窗的。这肯定不属于密闭空间。
但是如果没外窗,就得做楼主所列规范要求的防爆照明灯具,(这确实和设不设抽油烟机无关)。
     
发表于 2017-9-12 11:07:26 | 显示全部楼层
发挥一下,这样的厨房,按照上述规范要求的话,仅仅设防爆灯具就行了嘛?
开关呢?插座呢?电冰箱呢?电饭煲呢?......

点评

仅考虑短时高位积聚情况。气体报警会联动事故通风  发表于 2017-9-12 11:12
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:13:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:45
规范上写的:地上密闭房间。(我的意思是有抽油烟机,不属于密闭房间)

地上是封闭房间,如果地下室就没有这个说法了..
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:15:44 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-9-12 10:57
一般情况下,厨房都是有外窗的。这肯定不属于密闭空间。
但是如果没外窗,就得做楼主所列规范要求的防爆照 ...

按规范的意思,当地下室时,不管有没有开窗,应该都要做的..
甚至地下室走廊,如果有燃气管道敷设也应该设置防暴灯具吧?
     
发表于 2017-9-12 11:51:11 | 显示全部楼层
这本规范06年就有了,如果厨房需要设防爆灯具,那这些年的设计都错了。。。我觉得密不密闭主要是考虑爆炸发生时压力是否能快速泄掉,这样再看就不会有密闭的厨房存在了
     
发表于 2017-9-12 12:08:08 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-9-12 11:51
这本规范06年就有了,如果厨房需要设防爆灯具,那这些年的设计都错了。。。我觉得密不密闭主要是考虑爆炸发 ...

也可能是规范错误。但既然有,还是强条,那设计就只能执行。密闭还是从通风条件来说的。泄爆问题由建筑结构专业考虑。
     
 楼主| 发表于 2017-9-12 14:30:51 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-12 12:08
也可能是规范错误。但既然有,还是强条,那设计就只能执行。密闭还是从通风条件来说的。泄爆问题由建筑结 ...

我的疑问 这个怎么断句?
地下室\半地下室\和\地上封闭房间\?
还是地下室\半地下室\和\地上\封闭房间\?
地下室\半地下室 非封闭房间 需要作么?

点评

“地上密闭房间”中间又没有断开加其它标点符号,就是指地上的密闭房间。这个没啥歧义吧  发表于 2017-9-12 16:34
     
发表于 2017-9-13 08:57:47 | 显示全部楼层
从字眼上理解,应该是地下室\半地下室\和\地上封闭房间吧