账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24331|回复: 27

[求助] 80A、160A、315A断路器,怎么选互感器?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-7 15:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
80A、160A、315A断路器,低压配电柜处的互感器选75/5、150/5、300/5还是100/5、200/5、400/5呢?
发表于 2017-9-7 15:18:59 | 显示全部楼层
肯定是后一种了
     
发表于 2017-9-7 16:38:50 | 显示全部楼层
选三个还是选一个呢
     
发表于 2017-9-8 08:28:18 | 显示全部楼层
考核电表就选择1个互感器,带其它仪表要选3只
     
发表于 2017-9-8 08:44:00 | 显示全部楼层
互感器选择是根据回路电流来选的,实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%
     
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:29:32 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2017-9-8 08:44
互感器选择是根据回路电流来选的,实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%

那应该是第一种哦
     
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:30:36 | 显示全部楼层

100/5、200/5、400/5这个啊?
发表于 2017-9-8 14:20:31 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2017-9-8 11:30
100/5、200/5、400/5这个啊?

是的
     
发表于 2017-9-8 17:20:38 | 显示全部楼层
当然是后一种了。
     
发表于 2017-9-8 17:26:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-9 14:17:42 | 显示全部楼层
GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范
    3.1.6 指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备额定值指示在仪表标度尺的2/3处。有可能过负荷运行的电力设备和回路,测量仪表宜选用过负荷仪表。
    8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
    5.3.1 测量仪表的设置应符合下列规定:
7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。
     
发表于 2017-9-9 18:33:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuliangli 于 2017-9-9 18:43 编辑
zhenry 发表于 2017-9-9 14:17
GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范
    3.1.6 指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力 ...

GB/T50063-2017已经实施了,现在的表述是“7.1. 4  测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。对于指针式仪表,应使正常运行和过负荷运行时有适当的指示,电流互感器的额定一次电流不宜小于1. 25 倍的一次设备的额定电流或线路最大负荷电流,对于直接启动电动机的指针式仪表用的电流互感器额定一次电流不宜小于1. 5 倍电动机额定电流。
7.1. 5  电能计量用电流互感器额定一次电流宜使正常运行时回路实际负荷电流达到其额定值的 60% ,不应低于其额定值的30%,S 级电流互感器应为 20% ;如不能满足上述要求应选用高动热稳定的电流互感器以减小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。”,与DLT 866-2015 《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》一致,选择的依据是回路电流。
     
发表于 2017-9-9 22:17:02 | 显示全部楼层
yuliangli 发表于 2017-9-9 18:33
GB/T50063-2017已经实施了,现在的表述是“7.1. 4  测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但 ...

呵呵  谢谢,新规范还没看呢
     
发表于 2017-9-11 17:24:01 | 显示全部楼层
是100/5、200/5、400/5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则