[问题探讨] 关于大空间手动火灾报警按钮设置

[复制链接]
     
发表于 2017-9-4 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个大空间钢结构会展建筑,高度二十多米,展位区半径超过30米,且展位区无柱子,请问各位老师这种情况下手动火灾报警按钮如何设置,才能满足规范步行距离不超30m的要求;难道要像消火栓那样安装在地面上吗(有无这种产品,另外感觉地面上不便于操作),另请教各位老师消防广播有没有嵌地安装的?
     
发表于 2017-9-4 16:18:18 | 显示全部楼层
有问题,问王总
发表于 2017-9-5 08:45:33 | 显示全部楼层
步行距离不超30m,则两点间距60米,你这个达不到吗?
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 08:57:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-5 08:45
步行距离不超30m,则两点间距60米,你这个达不到吗?

达不到要求,超过60米了,不知道咋弄了
222.png
发表于 2017-9-5 09:00:00 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2017-9-5 08:57
达不到要求,超过60米了,不知道咋弄了

就在四周布置,特殊情况特殊处理,没事的
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:09:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-5 09:00
就在四周布置,特殊情况特殊处理,没事的

嗯,谢谢,我也觉得应该这样弄,负责人说不行展沟里放一个满足规范再说。
     
发表于 2017-9-5 09:24:27 | 显示全部楼层
消火栓箱直接放到中间地面吗?
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:27:44 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-9-5 09:24
消火栓箱直接放到中间地面吗?

嗯,问过水专业,他们说他们的图集上有地埋式的
     
发表于 2017-9-5 09:32:46 | 显示全部楼层
可以用立柱式,但尽量结合布展分区,不影响使用及通行
     
发表于 2017-9-5 09:38:44 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2017-9-5 09:27
嗯,问过水专业,他们说他们的图集上有地埋式的

头一次听说,广播地埋的也没见过。。。
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:49:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-5 09:32
可以用立柱式,但尽量结合布展分区,不影响使用及通行

嗯嗯  跟负责人建议一下,如果必须安的话  感觉也只能这样了,感谢{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:56:05 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-9-5 09:38
头一次听说,广播地埋的也没见过。。。

我也是头次听说,本来还想给水专业叫来问下他们消火栓怎么解决,没想到人来一句可以地埋~

点评

这种室内可以地埋的?怀疑阿?  发表于 2017-9-5 10:59
     
发表于 2017-9-5 09:58:52 | 显示全部楼层
设计的水炮吗
     
发表于 2017-9-5 10:25:37 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2017-9-5 09:56
我也是头次听说,本来还想给水专业叫来问下他们消火栓怎么解决,没想到人来一句可以地埋~