账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8142|回复: 9

[施工探讨] 多拼电缆的连接问题

[复制链接]
     
发表于 2017-8-29 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1000A断路器采用3-ZNYJV-0/6/1KV-3*240+2*120配线电缆,采用下列哪种方式接线?
1、断路器下口L1/L2/L3相各接一根电缆的相线,采用铜排连接;
2、断路器各接一根电缆的相线。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-8-29 16:06:27 | 显示全部楼层
什么意思?没明白。
     
发表于 2017-8-29 16:10:20 | 显示全部楼层
问的是不是要加接线端子吧?那肯定的。
直接接,不符合安装规范。
     
发表于 2017-8-29 16:20:48 | 显示全部楼层
这么大电流了我们基本都使用母线
发表于 2017-8-29 16:21:36 | 显示全部楼层
如果电缆有铠装,第一种就不行,就会产生涡流损耗而发热,如果没有铠装,两种都行
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:30:47 | 显示全部楼层
断路器端子各接一根电缆
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:35:35 | 显示全部楼层
不讨论是否采用电缆的正确性,是某施工单位在电缆连接时采用第2种方式时出线冒烟的异常情况,施工单位问我这种接线是否正确
发表于 2017-8-29 16:44:23 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:35
不讨论是否采用电缆的正确性,是某施工单位在电缆连接时采用第2种方式时出线冒烟的异常情况,施工单位问我 ...

第二种接线经常用到
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:53:23 | 显示全部楼层
施工验收规范没有明确这种情况,有没有其它依据或理论来判定其正确性
     
发表于 2021-9-3 15:48:15 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:35
不讨论是否采用电缆的正确性,是某施工单位在电缆连接时采用第2种方式时出线冒烟的异常情况,施工单位问我 ...

这种情况多半是接触不良或者三条电缆的长度、阻抗不完全一样,导致大负荷时电流分配不均造成的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则