账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14072|回复: 8

[问题探讨] 请教大家,室外配电设备的接地保护怎么做

[复制链接]
     
发表于 2017-8-28 11:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般做法是TT制,因为室外场所无法实现等电位联接。
但如果变配电房在建筑内,设备以及设备的配电箱都在室外,那么哪一段应该做TT制?从室内变配电房引至室外配电箱的一段,还是从室外配电箱引至设备的一段?还是两者都是TT?如果两段都是TT的话,I△n要不要实现选择性?
请大家指教~~
     
发表于 2017-8-28 12:31:09 | 显示全部楼层
采用TT制的目的是为了限制故障电压扩散范围。无论什么接地制式,室外设备周边地面都可以做等电位措施。做法可以参见国标图集15D502.
发表于 2017-8-28 15:22:51 | 显示全部楼层
采用TN-S系统,也可以
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2017-8-28 15:24:11 | 显示全部楼层
如果两段都是TT的话,I△n要不要实现选择性?
需要实现选择性
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:55:08 | 显示全部楼层

是不是可以这么理解,如果能够按照15D502所示的对室外设备也实行等电位联接,则室外设备可以按照TN-S制来做。
如果室外等电位联接实现起来有困难,就按照两段TT制,实现选择性来做?
谢谢老树
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:56:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-8-28 12:31
采用TT制的目的是为了限制故障电压扩散范围。无论什么接地制式,室外设备周边地面都可以做等电位措施。做法 ...

谢谢!做了等电位,是不是TN-S也就可以做?很多甲方接受不了TT,解释起来太费劲。
     
发表于 2017-8-29 15:02:46 | 显示全部楼层
ninicat 发表于 2017-8-29 10:56
谢谢!做了等电位,是不是TN-S也就可以做?很多甲方接受不了TT,解释起来太费劲。

TN对于远离电源的设备可能有故障时短路电流过小,不能可靠分断的问题(按实际情况计算确定)。业主如果确实理解TT,TN的差异,何须解释。
发表于 2017-8-29 15:14:13 | 显示全部楼层
这种室外用电设备,按GB13955,本身就需要设置漏电保护,PE再重复接地,TN-S系统齐了
     
发表于 2023-7-18 15:49:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 15:14
这种室外用电设备,按GB13955,本身就需要设置漏电保护,PE再重复接地,TN-S系统齐了

树总 我这个地方没明白想向您请教一下, 如果室外设备用了TN-S,这个PE重复接地是什么意思,是重新补打接地极么?
我现在室外有个龙门吊,龙门吊本身导轨接地是4欧姆,我如果用TT系统,4芯线到龙门吊供电箱,箱内PE排和吊车导轨本身联在一起好
还是把龙门吊导轨和主厂房接地连在一起,让其接地电阻达到1欧姆,用TN-S比较好呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则