对ACB的接地故障保护真的很疑惑,如下问题求教。
1、ACB-G应该是针对TN-S系统相保接地设置的,但按现有做法,电源总开关处PE排和N拍还未分开,ACB如何区分相中短路与相保接地?
2、Dyn11变压器低压侧相保接地或相中短路故障电流大小等于三相短路电流,瞬时或短延时过电流脱扣器完全可以开断短路,为何还要接地保护?
3、如果是一级配电装置后面的线路发生相保接地,按选择性原则应该是故障回路配电断路器开断,不关电源总开关的事。
4、如果是相—大地故障,故障电流最大也只有二三十安,RCD才能开断。
所以除了Yyn0变压器外,真没搞清楚电源总开关处设置接地保护有何用处,求讲解。 |
|