账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14590|回复: 20

[求助] 关于大型厂房的疏散指示标志安装高度

  [复制链接]
     
发表于 2017-8-7 16:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  大型厂房的柱距大于20m,原设计设计地面疏散,业主要求取消地面疏散改为吊装,但是吊装都有行车,吊装高度没有规范可依,只有民规的2.5m要求,厂房的高度如果设置为4-5m是否可行(增大疏散标志灯具的尺寸)?
发表于 2017-8-7 16:57:18 | 显示全部楼层
太高了,不方便疏散人员看
     
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:31:24 | 显示全部楼层
一般如何设置高度?
发表于 2017-8-7 17:50:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 hitee_lg 于 2017-8-7 17:52 编辑

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。《建筑设计防火规范》明确要求设置在1.0m以下的墙面或地面,你这种情况在工厂地面做疏散更好。
发表于 2017-8-8 08:50:20 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2017-8-7 17:31
一般如何设置高度?

你现在厂房内应该还没有具体设备布置,可以只在四周墙体和部分柱子上设置疏散指示灯
     
发表于 2017-8-8 09:08:21 | 显示全部楼层
是的,没有其它更好的办法,只有墙 柱可以利用
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:45:17 | 显示全部楼层
就是现在工艺已经业主提供布置,所以通道也有变化,柱子间距大于20m,而且有的通道是没有柱子和墙壁的。
发表于 2017-8-8 14:44:04 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2017-8-8 13:45
就是现在工艺已经业主提供布置,所以通道也有变化,柱子间距大于20m,而且有的通道是没有柱子和墙壁的。

人员密集的厂房,才需要设置疏散照明。如果柱距太大,可以利用设备布置的基础、构架等补充设置
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:52:22 | 显示全部楼层
也有利用设备布置的隔离网布置疏散指示,但仍然会有部分疏散指示吊装,暂时按3米提供给业主,疏散指示灯具尺寸放大了一些。建筑防火规范对疏散指示标志只涉及到甲乙丙厂房(对疏散照明涉及到了人员密集厂房,但疏散指示标志没有讲到人员密集场所的厂房),但是此疏散指示是业主确认要加的。因为人员比较多,为了安全。
     
发表于 2017-8-9 11:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
规范编制人员自己概念不清,导致规范规定出现严重问题。

一般情况下,厂房内的疏散路径十之八九为疏散通道而非疏散走道。严格按14版《建规》做设计,你将会发现实际上规范对厂房内疏散通道上设置灯光疏散指示标志没有提出任何规定或要求。

奇葩不?
然则这就是铁打的事实,无可争议,不容狡
     
发表于 2017-8-9 14:28:03 | 显示全部楼层
这种厂房个人认为 没有必要布置..人数不多,都是熟悉的人员..
     
发表于 2017-8-9 15:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
即便是人员密集的这一类厂房,规范也未对其疏散通道上的灯光疏散指示标志的设置提出任何规定和要永。
     
发表于 2017-8-9 15:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
打错字了——
……规定和要求。
发表于 2017-8-9 15:22:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-8-9 15:14
即便是人员密集的这一类厂房,规范也未对其疏散通道上的灯光疏散指示标志的设置提出任何规定和要永。

顺便问一句:疏散照明包括疏散标志吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则