账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11055|回复: 3

[求助] 室外电缆井是否需要做接地

[复制链接]
发表于 2017-8-2 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电力工程电缆设计规范也没有提到室外电缆井要做接地,但是新的图集却规定要做接地,而且接地电阻不能大于4欧姆,有必要吗?做接地的目的是为了防接触电压造成的人身伤害?
111.png
     
发表于 2017-8-2 09:27:19 | 显示全部楼层
楼主,你的题目(电缆井)和示图(排管)不符呀。
发表于 2017-8-2 10:34:47 | 显示全部楼层
规范有规定:电缆敷设的支架应接地(施工验收规范),但这个有争议。没有规范电缆井应接地且小于4欧(估计是不是电力行业自己的规定)
发表于 2017-8-2 10:52:50 | 显示全部楼层
民用图集的井里有金属支架,按规定要接地。电力图集的井用符合支架,不需接地。个人感觉电力图集的做法更合理,节省钢材。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则