[规范条文] 如何满足小型商业的二级负荷供电?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-31 17:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ 392-2016 表3.3.2 中 小型商业的  经营管理用汁算机系统用电、公共安全系统、信息网络系统、电子信息设备机房用电、应急照明、值班照明、警卫照明  为二级负荷。  一个500平米的小型商业的建筑(低压供电),如何满足二级负荷的供电?一路低压电源+柴油发电机?一路低压电源+EPS?
     
发表于 2017-7-31 17:11:31 | 显示全部楼层
一路低压+EPS/UPS
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:43:38 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2017-7-31 17:11
一路低压+EPS/UPS

非消防二级负荷用EPS作为备用电源,备用时间是多少?
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:53:59 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施-电气-2009 第46页第47页的表4.1.4应急电源配置表,关于非消防重要负荷,的配置方案里是没有  一路低压+EPS  这个方案的。
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 18:00:49 | 显示全部楼层
BIAD 建筑电气专业技术措施(第二版)第18页 有如下一段文字:“对分散小容量设备,可采用一路正常电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。”通过上下文,无法判断该部分文字是指的消防负荷还是指所有二级负荷(消防负荷+非消防重要负荷)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-31 18:39:30 | 显示全部楼层
最近一个商业项目,甲方用柴发带商业空调,1500kW的柴发
     
发表于 2017-7-31 22:42:08 | 显示全部楼层
计算机、照明类,功率小。
适用EPS


风机、水泵类再考虑柴油机吧。


持续时间长,搞个50kw小柴油机也行
     
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:11:24 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2017-7-31 22:42
计算机、照明类,功率小。
适用EPS

建筑物低压供电,小容量非消防二级负荷如何供电?用EPS的话,备用时间如何确定?消防负荷有给最小持续供电时间,非消防二级负荷,我没有查到最小持续供电时间。
     
发表于 2017-8-1 09:21:51 | 显示全部楼层
1路市电+EPS (EPS供电时间可以查看配四手册)
     
发表于 2017-8-1 09:44:17 | 显示全部楼层
加UPS供电也可以的
     
 楼主| 发表于 2017-8-1 13:12:16 | 显示全部楼层
steven384541 发表于 2017-8-1 09:21
1路市电+EPS (EPS供电时间可以查看配四手册)

我没有查到呢,能麻烦您告诉我一下在第几页吗?谢谢{:1_418:}
     
发表于 2017-8-1 13:39:34 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2017-7-31 17:11
一路低压+EPS/UPS

动力EPS我们这不认可了,
发表于 2017-8-1 14:46:22 | 显示全部楼层
一路低压+EPS(因为有应急照明,按90分钟,非消防负荷,用户自己确定)
     
发表于 2017-8-1 16:07:44 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2017-8-1 13:12
我没有查到呢,能麻烦您告诉我一下在第几页吗?谢谢

配三P91页~~~~~~~~~~~~~~~~
     
 楼主| 发表于 2017-8-1 17:00:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-1 14:46
一路低压+EPS(因为有应急照明,按90分钟,非消防负荷,用户自己确定)

个人理解GB50052-2009 第3.0.7条及其条文解释,二级负荷供电主回路故障时,第二回路还是要能长时间保证供电的。仅仅是个人理解,也不知道对不对。如果可以自行确定非消防二级负荷的持续供电时间,小容量非消防二级负荷的供电,也就好解决了。