账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13673|回复: 3

[问题探讨] 消防电梯前室和普通电梯前室能否共用

[复制链接]
     
发表于 2017-7-28 11:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个建筑专业的问题,对电气专业也有一定影响,想请教下各位:
依据《建筑设计防火规范》7.3.5.3条,消防电梯前室不能开设普通电梯门,所以消防梯和普通梯合用前室违反了强条,不知道各位在设计中是否遇到这样的问题,是如何解决的
     
发表于 2017-7-29 14:25:39 | 显示全部楼层
这一条就是国内规范神奇表现的一个例子。
“前室内不应开设其他门、窗、 洞口” 。出于规范的连续性,大家一直认为这里的洞口是不包括客梯的,否则这种重大改变会在规范早期甚至报审时就会热列讨论的。但最近有专家在贯宣时确实说这个洞口包括客梯。当地的消防支队的人员也在现场听课,结果当时报审的图纸全要修改(客梯全改消防梯)。而且那专家还说每个消防梯应独立集水井。这一条实在太难实施了,结果消防部门说这一点暂按旧的做法。
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:04:18 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-29 14:25
这一条就是国内规范神奇表现的一个例子。
“前室内不应开设其他门、窗、 洞口” 。出于规范的连续性,大家 ...

谢谢,我们现在也是遇到这样的问题,建筑专业也是都把客梯改成消防梯了,但是防火规范上好多地方图示上都有客梯消防梯合用前室的画法,这不是自相矛盾吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则