账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3435|回复: 4

[问题探讨] 锅炉间 火灾探测器安装

[复制链接]
     
发表于 2017-7-14 14:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
锅炉间层高8米  中间有屋脊  中间区域的高度超过8米 可以安装温感吗
发表于 2017-7-14 14:52:58 | 显示全部楼层
超过8米,不应装设温感
发表于 2017-7-14 14:54:35 | 显示全部楼层
单独建造的锅炉房,没有规定必须设置火灾报警系统,如果使用可燃气体做燃料,应装设可燃气体探测系统
发表于 2017-7-14 14:55:41 | 显示全部楼层
如果需要设置火灾报警系统与风机联动,可以设置火焰探测器
     
发表于 2017-7-19 10:38:35 | 显示全部楼层
GB 50041-2008 锅炉房设计规范
17.0.5 非独立锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于等于10t/h或总额定蒸发量大于等于40t/h及单台热水锅炉额定热功率大于等于7MW或总额定热功率大于等于28MW的独立锅炉房,应设置火灾探测器和自动报警装置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则