账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4697|回复: 3

[求助] 预分支电缆与主电缆连接的最后一段电缆规格是分支电缆的规格吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-13 15:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,预分支电缆最末段一段是否可以为分支电缆的规格?例如,主电缆为YFD-WDZ-YJY-4x150+1x70,分支电缆为YFD-WDZ-YJY-4x50+1x25,分别在2、4、6、8、10、12层分支,那么10层至12层一段是否可以为YFD-WDZ-YJY-4x50+1x25?
发表于 2017-7-13 15:48:34 | 显示全部楼层
你这相当于主电缆到十层为止,10层分两回出线,到12层的回路开关也设置在10层,可以
     
发表于 2017-7-15 16:03:35 | 显示全部楼层
对于分支电缆,关键是满足GB50054-2011的6.2.5和6.3.4,当然,高手可以用6.2.6及6.3.5来校验而得到超过3m的长度。不过,审图的是否明白是另一事。
     
发表于 2017-7-17 09:31:08 | 显示全部楼层
楼主的意思是10~12层的一段“主干电缆”。
做为树干式配电的主干电缆,有在中间缩径的吗?奇怪。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则