账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5470|回复: 7

[规范条文] 设有自动喷洒的建筑,是否需要设火灾报警系统

[复制链接]
发表于 2017-7-6 14:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据建规GB50016-2014中8.4.1.13,设有自动喷洒的建筑,是否需要设火灾报警系统。
按规范GB50116-2013中4.2  4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计。。。。。
不在GB50016-2014中8.4.1.13包含的内容,请大家给个建议,或者大家怎么做的,讨论一下
 楼主| 发表于 2017-7-6 14:25:11 | 显示全部楼层
严格套这两本规范的话,是可以不设火灾自动报警系统
发表于 2017-7-6 14:27:34 | 显示全部楼层
普通喷淋系统,不需要,预作用的需要
 楼主| 发表于 2017-7-6 16:51:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-6 14:27
普通喷淋系统,不需要,预作用的需要

谢谢!大家认为太简单了啊!
     
发表于 2017-7-6 18:32:43 | 显示全部楼层
HZL9710 发表于 2017-7-6 14:25
严格套这两本规范的话,是可以不设火灾自动报警系统

4.2.1里不是已经有联动控制设计要求了,怎么不需要呢?
     
发表于 2017-7-6 20:53:09 | 显示全部楼层
luoye 发表于 2017-7-6 18:32
4.2.1里不是已经有联动控制设计要求了,怎么不需要呢?

做不做看建规,不能看火灾报警规范,不然4.9章节还有应急照明联动设计呢,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-7-7 07:42:14 | 显示全部楼层
有些地方压根没有注意建规里的“雨林或预作用”几个字,只要是有喷淋,全上报警系统!
     
发表于 2017-7-7 14:10:16 | 显示全部楼层
有联动需求的就要上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则