账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6275|回复: 3

[求助] 二级负荷 消防应急照明自带蓄电池+单电源

[复制链接]
     
发表于 2017-7-4 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级负荷   消防应急照明自带蓄电池+单电源   如何才能满足要求?
当单电源失电,消防应急照明自带蓄电池势必自动放电,如放完电后消防应急照明灯熄灭。若此后发生火灾将无
消防应急照明,试问:当单电源失电,为让消防应急照明自带蓄电池不自动放电,让冲电线一直得电,即增加第二回电源。关键点在于消防应急照明自带蓄电池+单电源,单电源失电后消防应急照明自带蓄电池无法主动控制。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-7-5 08:23:31 | 显示全部楼层
有这个问题,但也有个概率问题
     
发表于 2017-7-5 11:06:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-5 08:23
有这个问题,但也有个概率问题

停电的概率比消防事故的概率大!
     
发表于 2017-7-5 14:32:27 | 显示全部楼层
三级应急照明负荷这么用问题不大,二级负荷还是用两路电源+蓄电池+强启
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则