账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9385|回复: 7

[求助] 火警广播配线可以跨防火分区吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-4 17:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下火警广播全楼广播,其配线是否可以跨防火分区?
发表于 2017-7-5 08:29:26 | 显示全部楼层
没有规定广播线路不能穿越防火分区
     
发表于 2017-7-5 09:25:07 | 显示全部楼层
都全楼广播了,广播哪还有防火分区的概念
     
发表于 2020-12-21 19:43:43 | 显示全部楼层
没分区概念了?错!看GB50116第4.8.10条和图集14X505-1第35页。我还被审图提过
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-21 20:43:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-12-21 19:43
没分区概念了?错!看GB50116第4.8.10条和图集14X505-1第35页。我还被审图提过

规范上确实没有按防火分区划分广播回路的要求。只能说给您审图的审图老师提错了。
     
发表于 2020-12-22 11:40:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-21 20:43
规范上确实没有按防火分区划分广播回路的要求。只能说给您审图的审图老师提错了。

有分区要求,但是没说按什么分区,不然4.8.10条没法实现,图集上说的是宜按防火分区或报警区域设置广播分区。
     
发表于 2020-12-22 17:24:25 | 显示全部楼层
GB 51348第13.3.6条,要求按楼层或报警区域进行布线,每路有输出显示信号、保护等。如果按这个要求,现在的产品可能都不满足要求。
     
发表于 2020-12-23 10:00:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-12-22 11:40
有分区要求,但是没说按什么分区,不然4.8.10条没法实现,图集上说的是宜按防火分区或报警区域设置广播分 ...

1.报警分区可以含多个防火分区,所以本身就可以跨防火分区。
2.图集上说是“宜”,所以有突破的条件啊,且图集不是规范,本身存在就比较奇怪。
3.规范第4.8.10条说的也是广播分区的事情,根本没有说按防火分区划分广播分区,这条就没关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则