账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4147|回复: 7

[问题探讨] 梁区间内是否还需满足保护半径

[复制链接]
     
发表于 2017-6-27 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一车间,柱距为8米x12米,中间隔了2道梁,也就是每个梁区间是2.67米X12米,梁高800,层高5米,此区间内设置1个烟感还是2个烟感
个人倾向于1个烟感,就怕审图的说不满足5.8米的保护半径
     
发表于 2017-6-27 15:36:03 | 显示全部楼层
做两个比较保险
     
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:37:42 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-6-27 15:36
做两个比较保险
点位太多了啊,翻倍啊
     
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:44:59 | 显示全部楼层
既然考虑梁高对烟的阻碍,可以类同与小于3米的走廊考虑,保护半径达7.5米

点评

按地面面积小于80m2,保护半径6.7m  发表于 2017-6-28 09:36
发表于 2017-6-28 08:47:37 | 显示全部楼层
梁中间的区域,其尺寸应该满足5.8吧
     
发表于 2017-6-28 08:59:34 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范实施指南》对GB50116-2013第6.2.3条4款的说明:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按新《火规》6.2.2条第4款规定计算探测器的设置数量。
个人理解:被隔断的区域按一个探测区域来对待的话,不仅要满足公式 (6.2.2) 也要满足 保护半径 的要求。
     
发表于 2017-6-28 10:11:34 | 显示全部楼层
两条同时满足
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则