账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6285|回复: 12

[规范条文] 超高层住宅或者公寓,变电所怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-20 14:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下面住宅电气设计规范的条文..
碰到超高层住宅或者公寓,大家怎么处理ne?
10.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:32:33 | 显示全部楼层
变电所还可以放在避难层么?
发表于 2017-6-20 14:45:45 | 显示全部楼层
目前的超高层住宅,一般都不大于150米,完全可以不考虑变电所上楼。
     
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:50:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 14:45
目前的超高层住宅,一般都不大于150米,完全可以不考虑变电所上楼。

现在大于250米的超高层的 都不少了。。这种变电所不少楼,供电距离太长
发表于 2017-6-20 14:52:48 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-20 14:50
现在大于250米的超高层的 都不少了。。这种变电所不少楼,供电距离太长

你接触过住宅上了250米吗?
     
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:55:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 14:52
你接触过住宅上了250米吗?

住宅没有,公寓有的。
发表于 2017-6-20 15:02:29 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-20 14:55
住宅没有,公寓有的。

如果超过200米,负荷超过500KW,考虑上楼,这时变电所的上下不得设置公寓。(考虑配套用房了)
     
 楼主| 发表于 2017-6-20 17:11:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 15:02
如果超过200米,负荷超过500KW,考虑上楼,这时变电所的上下不得设置公寓。(考虑配套用房了)

一般配套用房设在地上一\二层,不会再上面..
     
发表于 2017-6-20 17:16:18 | 显示全部楼层
250m以下不用上楼
     
发表于 2017-6-20 17:17:31 | 显示全部楼层
不行你就做两个夹层或者把上下楼对应的房间空出来
     
 楼主| 发表于 2017-6-20 17:30:10 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-6-20 17:17
不行你就做两个夹层或者把上下楼对应的房间空出来

层高不够......
     
发表于 2017-6-20 19:12:38 | 显示全部楼层
做在避难层则要求做双层板(夹层),层高不够就只能改上下层正对房间的功能。另一个方案就是做在顶层。
     
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:01:15 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-20 19:12
做在避难层则要求做双层板(夹层),层高不够就只能改上下层正对房间的功能。另一个方案就是做在顶层。

上下两层空出来..200多方..每平方7\8...1000多万..建筑业主会同意么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则