[求助] 柴油发电机的储油量按几小时预留

[复制链接]
     
发表于 2017-6-8 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工程有工艺用二级负荷,消防用二级负荷,设计一台柴油发电机作为备用电源 给二级负荷供电  储油量按消防用3个小时预留 还是按工艺用和消防用来预留
发表于 2017-6-8 09:35:46 | 显示全部楼层
工艺和消防不同时用,哪个大按哪个留,反正总时间不超过8小时,容量不大于1立方米
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:46:58 | 显示全部楼层
考不考虑 停电时 柴油发电机正在给工艺供电  又发生火灾的情况
发表于 2017-6-8 10:18:04 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-6-8 09:46
考不考虑 停电时 柴油发电机正在给工艺供电  又发生火灾的情况

极端情况可以不用考虑