账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12356|回复: 19

[问题探讨] NSXm小型塑壳断路介绍

  [复制链接]
     
发表于 2017-6-3 08:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2017-6-3 08:23 编辑

2017年4月,施耐德新一代小型塑壳断路器NSXm正式上线,我先做一些关于NSXm的介绍,如果坛友对该产品有任何疑问都可以在下方留言,我将一一解答。
Untitled6.jpg
1.NSXm与以前的NSX塑壳断路器有何区别
1.1.额定电流:NSX塑壳断路器的额定电流等级从100A-630A,而NSXm小型塑壳断路器的额定电流等级为16A-160A,如图所示:
nsx.jpg
1.2.短路分断能力:NSX塑壳断路器的断路器分断能力Ics=Ic从36kA-150kA,而NSXm的短路分断能力为16kA-70kA;
Untitled.jpg
1.3.壳架等级和外形尺寸有何区别:NSX塑壳断路器共有两个壳架等级:100-250A和400-630A两种,安装方式有固定式、插入式和插拔式,3P断路器外形为W105*H161*D86,4P断路器外形为W140*H161*D86(100-250A等级),而NSXm只有一种壳架等级16A-160A,安装方式为螺栓固定或导轨安装,3P断路器外形W81*H137*D80,  4P断路器外形为W108*H137*D80。在客户选择相同的额定电流的断路器时,选NSXm可以节省安装空间。
Untitled1.jpg
1.4 NSX塑壳断路器可以用于配电保护(脱扣器为热磁式TMD和电子式micrologic2.0/5.0/6.0)、电动机保护(脱扣器为电磁式MA和电子式micrologic2.2/2.3/6.2/6.3-M)、发电机保护(脱扣器为电子式micrologic2.2-G)。NSX塑壳断路器适用于配电保护(脱扣器为热磁式TMD和电子式micrologic4.0),无电动机和发电机保护脱扣器,其中字母T代表Thermal热,字母M代表Magnet 磁,字母D代表Distribution配电保护,字母M代表Motor电动机,字母G代Generator表发电机。
Untitled3.jpg
Untitled2.jpg
2.NSXm与以前的NSX塑壳断路器有哪些相同点
2.1 内部为双旋转触头,Compact NSXm和NSX100-630断路器带有reflex能量脱扣系统。这是一种独立的系统,在短路故障时产生一种强大气体压力,作用于一个活塞机构,使断路器脱扣,分断极大的短路电流。reflex能量脱扣系统独立于热磁脱扣器和电子式脱扣器。
Untitled4.jpg

Untitled5.jpg
接下来的时间就留给诸位坛友,欢迎提出问题。



     
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:28:15 | 显示全部楼层
3、以前的ASCO切换开关有Icu这个参数,现在没有Icu这个参数了,只有Icw这个参数,咨询ASCO说是切换开关的Icw不要低于塑壳的Icw就行了,然而塑壳没有Icw这个参数....

首先要明确选择的ASCO转换开关是CB级还是PC,从我上面给出的定义可知,PC级转换开关不会有额定极限分断短路能力Icu这个参数。转换开关有Icw短时耐受电流这个参数,不过它能承受的时间非常短,如下图为GB1404.11 转换开关标准中关于转换开关短时耐受电流 时间的规定,对于工作电流大于400A的交流转换开关,它要求承载的短时耐受电流只有3个周波,即60ms;额定电流小于400A时,要求承载的短时耐受电流只有1.5个周波,即30ms。
14.jpg

”转换开关的Icw不要低于塑壳的Icw就行了”的回复是错误!


校核转换开关和塑壳断路器之间的Icw配合如下,以ASCO 7000系列400A转换开关为例:
第一步:查表,400A转换开关的短时耐受电流值为:50kA/30ms,则其峰值耐受电流Ipk为50*2.1=105kA(依据GB14048.1 表16)
15.jpg
16.jpg
第二步查询NSX400A塑壳断路器的限流曲线和热应力曲线,F型代表分断能力为36kA,N型代表分断能力为50kA,H型代表分断能力为70kA,我们以N型为例,当预期短路电流为50kA时,经过断路器限流之后的允通能量I2t=2.4*10的6次方,Ipk=30kA,如下图:
18.jpg
17.jpg
第三步:将转换开关的短时耐受电流/时间和峰值耐受电流与经过断路器限流之后的允通能量值I2t和被限制的短路电流峰值进行比较:
400A转换开关的允通能量:50kA*50kA*0.03s=75*10的6次方,大于经过NSX400A限流之后的2.4*10的6次方;
400A转换开关的峰值耐受电流为105kA,大于经过NSX400限流之后的短路峰值耐受电流:30kA.
上述比较表明,在50kA的预期短路电流情况下,转换开关能承受此故障电流30ms而不会损坏,同时其上级断路器NSX400N可已将50kA故障电流限制在转换开关能承受的范围之内,即NSX400N可以保护ASCO400转换开关,动热稳定校核合格。

     
 楼主| 发表于 2017-6-18 10:11:38 | 显示全部楼层
2、我的配电柜里双路电源进线,每路进线配NSX塑壳保护,然后设了PC级切换开关,一般是ASCO的PC切换开关,请问切换开关和塑壳在电流设置上如何选择配合(我认为是塑壳做保护,PC切换开关不做保护,所以切换开关的额定电流选择大于等于塑壳的额定电流);


上文中提到ASCO是美国的一家有名低压转换开关生产厂家。在GB14048.11中低压转换开关按短路能力分为三类:
  • PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的转换开关;
  • CB级:能够接通、承载并分断短路电流的、配备过电流脱扣器的转换开关;
  • CC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的转换开关,一般由GB14048.4要求的电器组成,即接触器构成的转换开关。
由上面定义可知CB级的转换开关具有分断短路电流的能力,PC级的转换开关不具有分断短路电流的能力,后者需要上级的断路器或熔断器提供短路保护。
在GB14048.11 转换开关电器标准中,将PC级转换开关与上级断路器或熔断器的这种配合称之为额定限制短路电流Icc,即要求当上级断路器或熔断器分断故障电流的这段时间内,下级的PC级转换开关能承受这段时间内的故障电流而不损坏,转换开关能承受的故障电流值即为额定限制短路电流Icc。


至于转换开关与塑壳断路器之间的额定电流选择从元器件制造商的角度考虑,因为它们流过的是同一电流,所以只要满足温升要求即可,下图为GB14048.11 转换开关标准中温升要求的截图,它要满足GB14048.1总则中表2 都要求,同样对于塑壳断路器标准GB14048.2中的温升也要求满足GB14048.1总则中表2。
12.jpg
GB14048.1总则中表2如下图:
13.jpg
所以从元器件的温升的角度看,二者的额定电流相等即可。
     
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:37:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-6-18 09:41 编辑

1、NSX里面没有Icw这个参数吗?是不是只有电子脱扣的三段保护的NSX才有?我接触的一般是用热磁脱扣;

Icw 短时耐受电流,也称热稳定电流。断路器的短时耐受电流是指在规定的使用和性能条件下,断路器在闭合位置时短时间内所能承载的电流 。常与时间配对出现,低压系统中一般要求为1s,中压系统一般要求为3s或4s。当短路电流发生时,故障电流产生的热效应和电动力效应会作用在设备和线路上,设备或线路能承受热效应的能力称之为热稳定,承受电动力效应的能力称之为动稳定。
低压断路器按使用类别分类可分为A类和B类,A类和B类的定义见GB14048.2中的表4,其中A类断路器是指在短路情况下,无明确的指明用作串联在负载侧的另一个短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,没有用于选择性的人为短延时,因而无短时耐受电流,B类恰好相反。从定义中可以看出短时耐受电流参数的作用是保证上下级断路器之间的选择性,在下级断路器分断短路故障的这段时间内,上级断路器需要在短时间内承受短路电流,从而实现选择性保护,所以上级断路器有短时耐受电流要求。以我们常见的低压断路器为例,框架断路器一般为B类,具有短时耐受电流值,塑壳断路器一般为A类,无短时耐受电流值。
10.jpg
综上所述:NSX塑壳断路器为A类断路器,它在线路中的作用是快速切断故障,不要求其与下级的断路器实现人为的短路短延时,所以它没有短时耐受电流参数。下图为NSX塑壳断路器样本截图,可以看出也没有短时耐受电流一栏:
11.jpg

     
发表于 2017-6-5 15:03:21 | 显示全部楼层
在施耐德的网站上,没有下载到这个一样的资料呢
     
发表于 2017-6-6 09:57:17 | 显示全部楼层
请问,能量脱扣的脱扣电流值,是预计短路电流值,还是限流后的短路电流值?
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:20:56 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2017-6-6 09:57
请问,能量脱扣的脱扣电流值,是预计短路电流值,还是限流后的短路电流值?

不是预期短路电流也不是限流后的短路电流值,而是故障发生时实际的故障电流值。
     
发表于 2017-6-15 07:34:55 | 显示全部楼层
网站上说明书中,极限分段能力的表格与后面的数值表格不在一个页面上,说明书做的这么差,质量是不是也堪忧?
     
发表于 2017-6-15 07:36:24 | 显示全部楼层
请楼主提供一个高质量的说明书
     
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:19:51 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-6-15 07:34
网站上说明书中,极限分段能力的表格与后面的数值表格不在一个页面上,说明书做的这么差,质量是不是也堪忧 ...

说明书做的差吗?不一直都是这样阅读的么
7.jpg
     
发表于 2017-6-15 10:30:43 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-6-15 10:19
说明书做的差吗?不一直都是这样阅读的么

以前是做在一页上吧,这次为啥分开呢?
说明书应该尽量做得紧凑、明了,电子版容量小、清晰
     
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:32:33 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:36:27 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-6-15 10:30
以前是做在一页上吧,这次为啥分开呢?
说明书应该尽量做得紧凑、明了,电子版容量小、清晰

以前的NSX塑壳断路器样本也是一样,排版习惯与以前一致
8.jpg
     
发表于 2017-6-16 15:10:59 | 显示全部楼层
因为不是电气专业的,只是附带做一点弱电的配电,所以有些疑问请教一下:

已回复完  发表于 2017-6-18 12:28
非常感谢,我会一一回复您的问题。  发表于 2017-6-16 16:49
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则