23323| 57
|
[问题探讨] 关于卫浴间局部等电位联结的装修实施情况调查 |
| ||
| ||
点评
谢谢前辈的支持!
| ||
点评
谢谢你的支持,你可以补充一下所在地域吗,谢谢!
| ||
| ||
点评
谢谢支持!
| ||
点评
谢谢支持,我目前的想法是,对于老小区的改造采用双重绝缘+RCD替换局部等电位联结,因为局等目前只有口号,没有施工,还不如来点实际的。
| ||
点评
谢谢支持,北京新建住宅装修时都做联结了吗,还是仅仅只有开发商预留的LEB箱?
| ||
点评
谢谢您的分析
| ||
| ||
| ||
点评
谢谢贾前辈,我目前能想到能连接的,也只有插座的PE线,还有就是金属吊顶,把插座移到干燥场所,吊顶内装设二类设备和双重绝缘的导线,以替代不易实施的局部等电位联结。
| ||
点评
浴缸是个问题,浴缸的电击路径比淋浴的更加复杂,RCD不能有效保护,目前浴缸的我认为还是有必要做等电位联结。你所见到的标配离图集的完整联结差远了,业主验收也根本不懂,补充问一句,你所见到的装修好的住宅...
| ||
| ||