账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8162|回复: 13

[求助] 砖混结构,条形基础的地圈梁可以做接地体吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-24 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
砖混结构,条形基础的地圈梁可以做接地体吗?地圈梁的高度在室外地坪以上,没有覆土深度。基础接地体的埋设深度有要求吗?
     
发表于 2017-5-24 16:53:22 | 显示全部楼层
室外地面0.5m以下
发表于 2017-5-24 17:09:40 | 显示全部楼层
可以,图集中有做法,埋深注意。
     
发表于 2017-5-24 17:29:31 | 显示全部楼层
利用桩基础里面的钢筋,地梁钢筋作为等电位联结用

点评

条基哪来桩?  发表于 2017-5-25 09:07
     
 楼主| 发表于 2017-5-25 10:07:46 | 显示全部楼层
没有桩基础,是毛石混凝土基础,基础里面没有钢筋
发表于 2017-5-25 10:27:10 | 显示全部楼层
室外地面0.5m以下,雷规4.4.5第1条
     
发表于 2017-5-25 10:39:48 | 显示全部楼层
sy8653554 发表于 2017-5-25 10:07
没有桩基础,是毛石混凝土基础,基础里面没有钢筋

提资请结构加你要求的钢筋就是了。
     
发表于 2017-5-25 11:40:08 | 显示全部楼层
是啊,按尺总的方法就可以
     
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:58:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-5-25 10:39
提资请结构加你要求的钢筋就是了。

是在毛石混凝土基础里面加钢筋吗?我可以给结构提出来将条形基础的地圈梁降至室外地坪以下,但是地圈梁埋深达不到500mm,这样做可以吗?

点评

不行  发表于 2017-5-26 08:57
     
发表于 2017-5-25 18:21:08 | 显示全部楼层
毛石混凝土基础里面加钢筋,不够再打人工接地极
     
发表于 2017-5-26 09:01:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2017-5-26 09:34 编辑

规范有规定
防雷接地.png
     
发表于 2017-5-26 11:05:45 | 显示全部楼层
大家可以支持下我的帖子吗,我想做个局部等电位施工情况的调查,谢谢
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33923-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则