账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20308|回复: 18

[规范条文] 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169 - 2016)矿物绝缘电缆要用5芯?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-24 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何理解电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169 - 2016)4.1.8条严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。条文解释4.1. 8 金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层等强度差,又易腐蚀,作接地线很容易出现安全隐患事故,因此严禁使用。本条为强制性条文,必须严格执行。    那刚性矿物绝缘电缆要用5芯?不能用外壳做PE?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-5-24 16:29:52 | 显示全部楼层
现在都是柔性矿物绝缘电缆的天下
     
发表于 2017-5-24 17:27:17 | 显示全部楼层
上次问了厂家,已经开始生产5芯的供选择了
     
发表于 2017-5-25 08:34:11 | 显示全部楼层
按设计规范和图集设计
     
发表于 2017-5-25 09:09:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2017-5-25 09:11 编辑

这个问题可以收进本论坛的《天朝建筑电气实录》里
特性是不需要单独的接地导线.png
     
发表于 2017-5-25 09:37:25 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2017-5-25 09:09
这个问题可以收进本论坛的《天朝建筑电气实录》里

嗯,够格收人本论坛的《天朝建筑电气实录》——

1.jpg

2.jpg
     
发表于 2017-5-25 09:40:14 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28088&pid=217393&page=12&extra=#pid217393

[规范条文] 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169 - 2016)矿物绝缘电缆要用5芯?

实录58
发表于 2017-5-25 15:47:33 | 显示全部楼层
保护导体(PE) 与 接地线(导体)是不同的。
     
发表于 2017-5-26 08:13:31 | 显示全部楼层
刚性不用5芯,可看条文说明
     
发表于 2017-5-26 08:53:46 | 显示全部楼层
3601 发表于 2017-5-25 15:47
保护导体(PE) 与 接地线(导体)是不同的。

无标题2.png

此处的“接地线”,说的难道不是“保护导体(PE)”么?
发表于 2017-5-26 12:58:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-5-26 08:53
此处的“接地线”,说的难道不是“保护导体(PE)”么?

此处的“接地线”是不是不知道,但是规范上对 保护导体(PE)与 接地导体 的定义肯定是两个。
发表于 2017-5-26 13:15:48 | 显示全部楼层
14050-2008定义.png
难道
2.0.4 接地线(导体)不是 接地导体?糊涂了
     
发表于 2017-5-26 13:18:09 | 显示全部楼层
保护导体可以不接地,譬如非导电场所的辅助等电位联结线
     
发表于 2017-5-26 13:19:29 | 显示全部楼层
接地线以通流为主,保护导体以传导电位为主
发表于 2017-5-26 13:27:17 | 显示全部楼层
GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

50169-2006.png

2006版时已有此条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则