账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6147|回复: 10

[问题探讨] 洗墙灯的开关电源(AC220V/DC24V)放室内还是室外好?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-23 20:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
洗墙灯的开关电源(AC220V/DC24V)放室内还是室外好?或者说洗墙灯的开关电源是内置好,还是外置好?个人看法,如果从安全的角度看,放室内(外置)要好些,有谁知道400W的开关电源外型尺寸是多少?开关电源的容量与它带的洗墙灯的容量是一个什么关系?把开关电源放在收发室内墙上暗装,用JHS防水线2X4穿PVC管引到室外的洗墙灯(距离15米,校训墙),有问题吗?求指教。
     
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:34:08 | 显示全部楼层
前年,附近的大剧院室外的投光灯漏电,电死了一个八岁男孩,所以做这样的工程害怕呀。才考虑用DC24V。

点评

阿弥陀佛:罪过罪过!  发表于 2017-5-23 22:21
     
发表于 2017-5-23 22:20:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-5-23 21:34
前年,附近的大剧院室外的投光灯漏电,电死了一个八岁男孩,所以做这样的工程害怕呀。才考虑用DC24V。

没设置RCD吗?
     
 楼主| 发表于 2017-5-24 06:47:26 | 显示全部楼层
没设置RCD吗?

不清楚,最后就是赔钱呗。
     
 楼主| 发表于 2017-5-24 06:50:00 | 显示全部楼层
我的问题,李总给个意见呗。
     
发表于 2017-5-24 08:53:45 | 显示全部楼层
洗墙灯的开个电源放室外好,一是散热好,二是出线短,既然是24V电压,安全不予考虑,只需要考虑IP等级就可以
发表于 2017-5-24 08:59:22 | 显示全部楼层
这有个尺寸可以参考,另外不建议暗装,散热不好
QQ图片20170524085831.png
     
发表于 2017-5-24 08:59:45 | 显示全部楼层
开关电源容量很有限,个人了解一般也就几百瓦,所以很多LED大屏后面实际是背了很多的,当然如果有新的技术也不一定。
按楼主的想法, 相当于一个集中的开关电源,给室外灯具供电了,想法是挺好的,同时要考虑开关电源散热, 供电距离、较多接线等问题。
如果楼主买的成品灯具,满足防护等级要求,电气设计施工满足漏电保护要求,个人感觉还是直接供电更方便,安全性也不会降低。
     
 楼主| 发表于 2017-5-24 10:38:26 | 显示全部楼层
校训墙长6.5米,洗墙灯容量216W,(距离15米)用一台400W的开关电源,用JHS防水线2X4穿PVC管引到室外的洗墙灯可以不?

点评

可以  发表于 2017-5-24 10:44
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则