账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6492|回复: 6

[规范条文] 多层公建需要火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-22 12:06:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层公建需要火灾自动报警系统吗?
发表于 2017-5-22 14:26:29 | 显示全部楼层
具体工程需要核实一下建规8.4.1
     
发表于 2017-5-22 15:05:31 | 显示全部楼层
不能去看民规。看了没有不要做的了
     
发表于 2017-5-22 15:44:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-5-22 15:05
不能去看民规。看了没有不要做的了


建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。

不过若是不看,也涉嫌违规了哦——

1.0.7 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

一杆子扫将过来,估计全被扫躺下。

官话套话害死人!!!

 楼主| 发表于 2017-5-22 23:02:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-5-22 15:05
不能去看民规。看了没有不要做的了

还是不能不看吧
民规 13.1.3.2 建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑 应设置。
建规 8.4.1规定的没有民规范围广。
     
发表于 2017-5-23 08:46:57 | 显示全部楼层
每次做小的公建项目,建筑防火规范看完不用做火灾自动报警,然后提心吊胆的没做,提心吊胆的出图!
民规那条啥时候才能去除心病啊!!!
     
发表于 2017-5-23 09:27:15 | 显示全部楼层
我们这边消防部门审查图纸至看防火规范,民规不做依据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则