账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13481|回复: 8

[求助] 室外消防用水量

[复制链接]
发表于 2017-5-11 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑消防按二级负荷,我这栋建筑刚好25L/s ,如何处理?
     
发表于 2017-5-11 10:25:39 | 显示全部楼层
室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑消防按二级负荷,我这栋建筑刚好25L/s ,如何处理?


“刚好25L/s”即“=25L/s”,不在“大于25L/s”之列。
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:40:24 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-5-11 10:25
“刚好25L/s”即“=25L/s”,不在“大于25L/s”之列。

这样的建筑还蛮多的
消防水量.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-5-11 10:59:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2017-5-11 11:38 编辑

10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
   1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
   2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
   5 。。。室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。


曾经咨询过给排水专业工程师,建筑物室外消防用水量的确定是以建筑物体积为依据,建筑物体积为范围值,而对应的建筑物室外消防用水量为某一定值。

对照强条10.1.2条,其中以“室外消防用水量”作为判据的有三款,但其均为以某一定值(30L/s、35L/s、 25L/s )作为左极限的开区间,因此判断某一定值并不在此开区间规定范围内。
     
发表于 2017-5-11 14:32:01 | 显示全部楼层
防火规范是说大于25  所以按三级负荷
发表于 2017-5-11 22:29:19 | 显示全部楼层
对于这条没有歧义 还是严谨的 大于就是大于 不含
     
发表于 2017-5-12 08:15:15 | 显示全部楼层
规范是大于,还是强条,不包含等于。
     
发表于 2017-5-14 17:00:56 | 显示全部楼层
那就不在范围之内
     
发表于 2017-5-16 14:45:53 | 显示全部楼层
室外消防用水量是否是室外消火栓给水设计流量?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则