账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6689|回复: 16

[问题探讨] 建筑照明设计规范/手册 LED灯具能效

[复制链接]
     
发表于 2017-5-5 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,LED筒灯及平面灯灯具效能。
数值最高为75lm/W,是否是取了和荧光灯一样效率系数后得出的?
此能效该如何理解呢?
如果仅按照手册给的定义,灯具发出的总光通量与所输入功率之比,是讲不通的;
因为:
例如照明手册也给出来BY688的光通量 16000lm, 灯具160W,那么能效就应该是100lm/W,
那我要这75lm/W有何用?
真心不明白,求指教。


12.JPG
发表于 2017-5-5 17:21:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-5 17:39:48 | 显示全部楼层
LED要求的是有效光通
     
发表于 2017-5-5 17:44:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-5 17:21
一句话的事。
我说一句话,你得回去看半天书,让伟大的不看书的尺兄来回答你吧。

看老诚版主你这死样,版主不像个版主的样子。{:1_410:}

回楼主的问题:
如图,LED筒灯及平面灯灯具效能。
数值最高为75lm/W,是否是取了和荧光灯一样效率系数后得出的?

你这个“数值最高为75lm/W,对应于GB 50034-2013中的表3.3.2-6,是LED平面灯灯具在光源色温4000K下的“最低效能”,不满足则属违规。
用能效100lm/W的LED灯,当属更好无疑。

点评

多说多见笑  发表于 2017-5-5 19:37
     
发表于 2017-5-5 18:46:46 | 显示全部楼层
补充:
灯盘出光口形式对应“直射式”。
发表于 2017-5-5 19:36:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-5 19:43:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-5 19:52:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-5 22:08:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-5 19:36
去找本书,看看再说话。不看书,回复都是乱讲。

本题涉及三个概念:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_682486d30102w1f2.html
     
 楼主| 发表于 2017-5-5 23:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2017-5-8 08:44 编辑

对比了民用和工厂用灯具,平面灯和筒灯光效确实偏低,
工厂用的几种类型灯具光效要高出很多,100,120,140

     
发表于 2017-5-6 00:08:02 | 显示全部楼层
两年前因为有一项目要大量使用LED筒灯,专门看了一些照明杂志的广告,一般也就是75左右,这点与手册是一致的,至于超过100的,一般是用在路灯之类的产品,不适合做一般明白。
最近有朋友告诉我,他公司已量产出100以上的家居中用LED灯泡并取得了认证。因没有看到相应的测试资料和证书,暂认为是可能LED技术已提升了。
发表于 2017-5-10 14:26:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-5-10 15:31:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:26
白光LED技术,
1、三基色混光。显色性要求高的场所。教室,阅览室可用,光效高不了。显色性要求极高的场所 ...

{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}
     
发表于 2017-5-10 17:50:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:26
白光LED技术,
1、三基色混光。显色性要求高的场所。教室,阅览室可用,光效高不了。显色性要求极高的场所 ...

规范里对LED光源有R9特殊显色性(主要是红色)要求
发表于 2017-8-17 13:31:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主们指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则