账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10898|回复: 11

[求助] 箱变都得做成TN-C-S吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-4 21:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2017-5-5 09:51 编辑

建筑A已建好,后加的箱变,有50米远,箱变打接地桩接地为4欧,不满足共用接地体1欧的要求,但在两边都接地不满足一点接地的要求,请问怎么样解决?

     
发表于 2017-5-5 09:42:29 | 显示全部楼层
建筑的配电是TN-C-S吗?箱变做成N-C-S,是不是PEN两次接地了?
     
 楼主| 发表于 2017-5-5 09:51:35 | 显示全部楼层
请问怎么解决呀
     
发表于 2017-5-5 10:11:04 | 显示全部楼层
1、共用接地体是指建筑物的共用接地体。箱变挡地一般4欧够了。
2、如果箱变是独立接地,并且只有一回路到建筑物,则用TN-C-S较好,否则只好用TN-S了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 10:56:44 | 显示全部楼层
箱变、变电所有啥区别
     
发表于 2019-3-9 11:37:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-5-5 10:11
1、共用接地体是指建筑物的共用接地体。箱变挡地一般4欧够了。
2、如果箱变是独立接地,并且只有一回路到 ...

请教,您说的第二条,多路进线到建筑物时,就应该用TN-S吗?为什么呢?非常感谢!!
     
发表于 2019-3-11 09:12:27 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2019-3-9 11:37
请教,您说的第二条,多路进线到建筑物时,就应该用TN-S吗?为什么呢?非常感谢!!

使用TN-C-S的多路电源进线到一个用电点是可以的,前提是这几路电源是要有不同的接地体。
可以想象一下。当两个电源是同一接地体的(象同一电房的两台变压器或同处一个地下室的两上电源),这两个电源的电源中性点是连在一起的;当两路电源到受电建筑物,其PEN都应重复接地,这时两这PEN也是连在一起的;也就是说,这两条PEN变成了并联使用,这是一个很大的隐患!
     
发表于 2019-3-11 09:16:54 | 显示全部楼层
象楼主所说的独立箱变没必要1欧的接地电阻。因为建筑物的共用接地系统在建筑物处接地,也就是建筑物的接地电阻满足1欧就可以了。在这方面不能把两个接地体混为一体。
     
发表于 2019-3-12 09:07:30 | 显示全部楼层
有人一直担心接地电阻两端电压降影响 PE 的安全性,希望大大降低接地电阻。其实,低压系统发生单相接地故障(不是建筑业内的碰触电气外露可导电部分),PE 与大地之间产生的电压降,是电源电压在变压器短路阻抗和接地电阻上的分压。因为变压器中性点接地电阻,与变压器短路阻抗相比较,实在是太大了。接地电阻两端分配到的电压,远大于短路阻抗两端的电压。所以,想以减少接地电阻,达到减少接地体两端的电压降目的,是不现实的,特别是变压器容量较大,或者多台变压器并联运行。只有通过零序电流保护方法,切断故障电源,才是解决问题的根本办法。零序电流保护,应该躲过可能出现的负载最大零序电流。
有人对这个接地电阻确定在4欧姆及以下,始终不得其解。这个问题必须搞清楚为什么需要这个,电源端中性点的直接接地。这个中性点直接接地是为了防止高压电,碰触低压系统的保护。那么必须从高压电碰触低压系统来分析。10kV系统单相接地电流大约10A(是系统对地分布电容所导致的)。而且单相接地故障是不能马上分断电源的,这样10A电流在接地电阻两端的电压降在较长时间内存在。给低压 TN-S 防护系统带来隐患。把接地电阻控制在4欧姆及以下,电压降大约在40V,应该还是安全的。
由于电力电缆广泛采用,10kV系统对地分布电容增加,阻抗减小,单相接地故障电流增加,会一定程度上增加低压系统变压器中性点接地电阻两端电压降。因此,应该考虑适当减小接地电阻控制值。
高压系统采用小电阻接地,或者通过接地变压器接地,会大大增加高压系统单相接地故障电流( 这个已经不是分布电容电流了。)不是减小接地电阻可以解决的问题了。但是,这样的系统好处在于可以瞬时切断故障电源。但是,中压配电系统发生间隙性单相接地事故机率较大,是不是能够瞬时切断故障是值得研究和实践的。

所以楼主想达到1欧姆接地电阻,防止低压系统单相接地而导致的 PE 对地电压上升,还是远远不够的。防止高压电进入低压系统4欧姆足矣。变压器应该就近打接地桩。你认为会导致单点接地丧失,那么就把几个接地体用扁钢连起来。接地装置本来就是用扁钢把几个桩连成一个接地体的。电流在扁钢上流通,是不产生所谓杂散电流的影响的。
     
发表于 2019-3-12 09:51:46 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-11 09:12
使用TN-C-S的多路电源进线到一个用电点是可以的,前提是这几路电源是要有不同的接地体。
可以想象一下 ...

你好,请问这两条PEN并联使用,具体是何隐患?
     
发表于 2019-3-13 09:12:05 | 显示全部楼层
liuchong_5hao 发表于 2019-3-12 09:51
你好,请问这两条PEN并联使用,具体是何隐患?

我们在设计一个电力系统时,会会把把两个回路的N线共用呢?答案是不会的。
当然,在以前国家穷的时候确有这类方案。现时在长路灯配电也有三个单相灯分接A、B、C而共用N线的情况(这时应把其看成一回路,因为是在同一断路器保护下)。
把两回路的N线并联,那两回路的中性电流要再分配,那我们的保护设计考虑了两导线的阻抗分布没有?当我们断开一个回路进行检修时,此回路的N却还接在系统上,这对检修人员是一个安全隐患。
还有一种情况是在同一接地体的车库内使用TN-C-S系统给车库内的设备配电。这时实际是把PEN与建筑物的钢筋并联起来。这时整个建筑物内是有工作电流流过的(这不是短时故障电流、也不是很少的杂散电流)。这对建筑物的钢筋使用寿命是有影响的;同时,这个电流对附近的精密电子设备也可能造成意想不到影响。
     
发表于 2019-3-13 10:45:39 | 显示全部楼层
我们在设计一个电力系统时,会把两个回路的N线共用呢?
如果两个回路是指甲、乙不同用户,当然不可以。现在讨论的是一个用户两台以上变压器的并联运行,答案是一定会!这里指的是配电室的母线,因为输向负荷的电缆末端与变压器并联没有关系。当然,一线一地很早以前已经被禁止。即使PEN线与接地扁钢并联,也不属于一线一地范畴。接地扁钢与PEN线分流是有限的,而且在扁钢里流动的电流,也不产生诸如杂散电流种种现象。
至于建筑物的钢筋能不能作为电气接地体,这是应该考虑的。其他行业没有这种说法,只有建筑电气。确实,建筑物地下、墙内钢构件需要强度和抗腐蚀考虑。如果能够摒弃这种论说,也就不会有什么问题啦。需要指出的是,对于电子设备,通讯系统的干扰,来自于微小电火花,不是扁钢中的电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则