账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4948|回复: 8

[求助] 浴室电气设计的一些疑问?

[复制链接]
     
发表于 2017-4-29 16:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、公共浴室执行什么规范?属于商店建筑嘛?主要是问一下智能疏散指示是否设置?
2、灯具应该选择什么防护等级?如果灯具不在0,1,2区?
3、民规12.9.9是否理解为 电气配电回路都不能穿过淋浴区?
发表于 2017-5-2 09:18:18 | 显示全部楼层
智能疏散指示,不需要(大型公共建筑才需要)
发表于 2017-5-2 09:21:06 | 显示全部楼层
民规12.9.9是否理解为 电气配电回路都不能穿过淋浴区?
非本区的配电线路不得穿越
发表于 2017-5-2 09:21:31 | 显示全部楼层
灯具不在0,1,2区,那就是普通灯具
     
 楼主| 发表于 2017-6-6 22:41:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:21
民规12.9.9是否理解为 电气配电回路都不能穿过淋浴区?
非本区的配电线路不得穿越

非本区的配电线路不得穿越,请教一下,比如照明回路不能穿过淋雨区,你说的本区 是说本淋浴区还是什么?就是说淋浴区就是末端,只能进线,不能出?
     
 楼主| 发表于 2017-6-6 22:42:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:18
智能疏散指示,不需要(大型公共建筑才需要)

现在就是遇到一个那种大型的公共浴室,几千方,没看到相关规范,你说的大型公建主要是商业吧?主要是公共浴室没有专门的规范
发表于 2017-6-7 09:03:29 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2017-6-6 22:41
非本区的配电线路不得穿越,请教一下,比如照明回路不能穿过淋雨区,你说的本区 是说本淋浴区还是什么? ...

淋浴区就是末端,只能进线,不能出
发表于 2017-6-7 09:08:01 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2017-6-6 22:42
现在就是遇到一个那种大型的公共浴室,几千方,没看到相关规范,你说的大型公建主要是商业吧?主要是公共 ...

大型公建主要是商业,还有大型交通枢纽、大型会展建筑都宜采用智能疏散
     
 楼主| 发表于 2017-6-14 22:15:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:08
大型公建主要是商业,还有大型交通枢纽、大型会展建筑都宜采用智能疏散

我现在问题就是大型公建规范 都没有针对大型浴室的,大型浴室应该执行什么规范?是大型商业吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则