账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7138|回复: 15

[求助] 火灾自动报警系统中设计说明里写着‘平面图

[复制链接]
发表于 2017-4-24 21:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统中设计说明里写着‘平面图中所有火灾自动报警线路及50V以下的的供电线路、控制线路采用耐火型,SC钢管,暗敷在楼板或墙内’,而线缆说明里又写着‘信号线平面采用ZRRVS-2x1.0mm线 穿JDG16’,一个SC一个JDG不矛盾吗?
     
发表于 2017-4-24 22:35:47 | 显示全部楼层
矛盾,SC与JDG是不同标准个管材,施工工艺也不同。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-24 22:37:27 | 显示全部楼层
线缆阻燃与耐火也不是相同的
发表于 2017-4-25 08:45:58 | 显示全部楼层
控制线路必须耐火,报警总线可以阻燃,为避免麻烦,均选用耐火型
     
发表于 2017-4-25 09:01:38 | 显示全部楼层
均选用耐火型也会提的,遇到一个审图,报警总线要么阻燃,要么阻燃耐火,单纯耐火不满足要求。。。
也是无语了
发表于 2017-4-25 09:02:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 09:19:52 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2017-4-25 09:01
均选用耐火型也会提的,遇到一个审图,报警总线要么阻燃,要么阻燃耐火,单纯耐火不满足要求。。。
也是无 ...

耐火电缆也得满足阻燃性能,这个图审没看过GB/T19666-2005
发表于 2017-4-25 09:21:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-25 09:02
谁说的:
控制线路必须耐火?
耐火有什么用,能防止装修结构垮踏,导线断线吗?

火规11.2.2:消防联动控制线路应采用耐火电线电缆
发表于 2017-4-25 09:30:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 09:31:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 09:33:10 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-25 09:30
我知道规范有此条,但,规范此条确实过分。是不必要的要求。甚至是无理要求。

他这个是不是考虑到:报警是火灾初期的,而控制是整个火灾过程的?

点评

有道理,这个控制线路必须能承受火灾起火时至火灾确认的这一段时间。  发表于 2017-4-25 21:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-4-25 09:38:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-25 10:24:05 | 显示全部楼层
我这的图纸系统图写的是穿SC钢管,说明上说用刚性PVC管
     
发表于 2017-4-25 21:52:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2017-4-25 21:57 编辑

刚性PVC暗敷保护层厚度不小于30mm?忘记哪里也看到了说不是钢管也可以的?
     
发表于 2017-4-26 09:44:02 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-4-25 21:52
刚性PVC暗敷保护层厚度不小于30mm?忘记哪里也看到了说不是钢管也可以的?

规范规定,只能用于暗敷。
有时间我去看看这个B1级刚性PVC和SC大概差多少钱。
现在只要消防的线路,为了省事,大多人直接都是选钢管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则