[求助] 充电桩的需要系数怎么取值?

[复制链接]
     
发表于 2017-4-24 00:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
充电桩的需要系数怎么取值?在哪里有规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-4-24 07:42:42 | 显示全部楼层
DBJ50-T-238-2016 电动汽车充电设备建设技术规范  中 条文说明 4.3.2

充电设备需要系数表.png

DBJ50-T-238-2016 电动汽车充电设备建设技术规范.pdf

2.08 MB, 下载次数: 678, 下载积分: E币 -5

发表于 2017-4-24 08:45:03 | 显示全部楼层
参考一下这个系数,都是估算
需要系数.png
     
 楼主| 发表于 2017-4-24 17:46:58 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-4-24 07:42
DBJ50-T-238-2016 电动汽车充电设备建设技术规范  中 条文说明 4.3.2

好的谢谢,只有重庆有这个规定吗
     
 楼主| 发表于 2017-4-24 17:48:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-24 08:45
参考一下这个系数,都是估算

这是哪里的说法?
     
发表于 2017-9-14 11:13:09 | 显示全部楼层

支持分享资料的行为,谢谢
     
发表于 2018-8-24 10:52:34 | 显示全部楼层
需要系数法计算负荷时 其取值是一个关键数据 而它又是一个概率统计数据
     
发表于 2018-8-26 22:56:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-24 08:45
参考一下这个系数,都是估算

按这个表台数大于5-8台,就太小了。现有常见12-14,20+最多见过。
按南方电网和国家电网的典型设计,南网是按0.8取,国网按0.85取,不管多少。计算负荷公式考虑了充电效率0.92,功率因素0.9~0.95,同时系数0.8~0.85等等。
     
发表于 2018-8-27 11:29:12 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2018-8-26 22:56
按这个表台数大于5-8台,就太小了。现有常见12-14,20+最多见过。
按南方电网和国家电网的典型设计,南 ...

这个对大功率营运型充电桩合适,对于分散的居民充电桩就不合适了
     
发表于 2018-8-27 14:01:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 14:05:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 15:11:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 15:14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 09:21:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 09:31:01 | 显示全部楼层
上面的连充电桩多少kw都不知道就别出来天天怼天怼地了,常见交流桩不说,快充直流桩有1机2桩,1机1桩对应。哪有1机10桩的?