[规范条文] 非镀锌梯架、托盘和槽盒保护联结导体截面的确定

[复制链接]
     
发表于 2017-4-5 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    请教一下,GB 50303-2015 第11.1.1条 2款 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。  
    请问下  保护联结导体的截面积  如何确定?
发表于 2017-4-6 08:58:18 | 显示全部楼层
只是跨接,不小于4
桥架做为接地干线,不小于16
     
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:44:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-6 08:58
只是跨接,不小于4
桥架做为接地干线,不小于16

请问下,这个数据的依据是什么
发表于 2017-4-6 10:13:17 | 显示全部楼层
参考一下霍尼韦尔母线槽的数据,如果是风力发电日立给出的数据是120KA,4mm2是不行的
发表于 2017-4-6 10:30:29 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2017-4-6 09:44
请问下,这个数据的依据是什么

最小4是规范上有(低规、接地规范),16是桥架安装图集上要求(规范上要算,有公式)
     
发表于 2018-12-27 10:56:59 | 显示全部楼层
04d701,18d802确实分别有16和4