账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22749|回复: 11

[问题探讨] 请教下一般的塑壳断路器整定电流是否可以无级调整

[复制链接]
     
发表于 2017-4-5 09:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时在设计中绝大多数人取的都是壳架电流,但是标了Izd,数值通常为100 125 160 200 225 250 320 400 500等等。我查看厂家样本,说长延时可以在(0.7~1)In之间无级调节,但是平时设计中很少碰到有人写Izd=140 180 275 350 450等情况。这是为什么呢
发表于 2017-4-5 09:41:03 | 显示全部楼层
很多设计都是标壳架电流和整定电流的
     
发表于 2017-4-5 09:48:57 | 显示全部楼层
首先不是所有断路器都可以无级调节整定电流,另一个就是厂商在质量控制点的设定上也是在那些优选系列上。所以一般取优选系列值可靠一些。
     
发表于 2017-4-5 10:51:14 | 显示全部楼层
看附图为ABB的塑壳脱扣器的整定,都是有步距地。
QQ截图20170405104953.jpg
发表于 2017-4-5 10:54:31 | 显示全部楼层
西门子的断路器都集成在S7-300理调节,博图D7不知道是否这样
发表于 2017-4-5 10:56:13 | 显示全部楼层
施耐德的昆腾PLC不知道有没有这些功能
     
发表于 2017-4-5 11:02:20 | 显示全部楼层
1.对于热磁式塑壳断路器,其整定范围为0.7-1.0In可调,如图所示,所以热磁式不能够精确调整:
reci.jpg
reci2.jpg
2. 对于电子式塑壳断路器,其整定范围为0.4-1In可调,且还有微调功能,如图所示,例如整定值要140A,电子脱扣器额定电流选择In=160A,先粗调选择Ir=150这一档,在微调Io=150*0.93≈140A。
di.jpg
di2.jpg


发表于 2017-4-5 11:10:53 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-4-5 11:02
1.对于热磁式塑壳断路器,其整定范围为0.7-1.0In可调,如图所示,所以热磁式不能够精确调整:

这两种脱扣器,哪种贵一些?

点评

电子式  发表于 2017-4-5 12:22
     
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:28:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 11:10
这两种脱扣器,哪种贵一些?

通常电子式包括三段保护,长,短,瞬时,热磁式仅长,瞬时,是吗/
发表于 2017-4-5 15:01:03 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2017-4-5 14:28
通常电子式包括三段保护,长,短,瞬时,热磁式仅长,瞬时,是吗/

热磁式仅长,瞬时,电子式的不定,有2段、3段、4段保护(接地故障保护)

点评

是的,根据厂家电子脱扣器类型选择  发表于 2017-4-5 15:23
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则